316
305
Strefa ekspertów HVACR

ustawienia EKOKOMFORT 18KW

Witam serdeczmie
Mam od niedawna piec CO firmy LAZAR EKOKOMFORT Legurator A3000D mam ustawienia
U1 14 sek
U2 14 sek
U3 20 minut
piec mam od miesiąca i mam bardzo duże spalanie co trzy -cztery dni trzeba zasypać zbiornik,jednoczeście jest tak gorąco w domu ,że ciągle mam otwarte okna.
Popiół się szlakuje ,piec jest gorący i rura do komina też jest gorąca .Martwi mnie tak duże spalanie.
Bardzo proszę o jakąś wymianę zdań z użytkownikami tego rodzaju pieca.

Każdy piec ma indywidualne ustawienia ,uzależnione od mocy kotła,powierzchnia do ogrzania, kaloryczności groszku itd.
Spróbuj zmienic ustawienia na:
U1-7 sek
U2-30 sek
U3-20 min.
I obserwuj kocioł ,jesli pracuje cały czas i nie wchodzi w stan podtrzymania musisz zwiększyć mu moc poprzez zwiększenia czau podawania czyli U1 i skrócenia przerwy czyli U2
pozdrawiam

Bardzo dziękuję bedę prubowała

Co do temperatury w domu , to nie mozesz mu zmniejszyc na sterowniku?

Co do szlakowania sie groszku , to musisz ograniczyc nadmuch poprzez zmniejszenie przysłony na dmuchawie , zostaw tak około 1,5cm szczelinę

pozdrawiam

Witam was ja mam podobne ustawienia jak CEZ kocioł chodzi fajnie jednak martwi mnie nagrzanie pieco w miejscu gdzie jest sterownik, no i mam skropliny wody w podajniku gdzie jest groszek.

Mam rozumieć, że mniej powietrza z nadmuchu = mniej szlaki?
W jaki sposób poprawnie wyregulować nadmuch? Są jakieś uniwersalne metody - kolor płomienia itp?
Jak powinna wyglądać retorta podczas palenia - węgiel górka czy płasko?
Dziś rano piec samoistnie wygasł z alarmem 01 choć opału miał cały zasobnik.

Witam
Kociołek wygasł bo prawdopodobnie masz za krótki czas podawania oraz praca dmuchawy w podtrzymaniu palenia w ustawieniach serwisowych lub za długi czas w U3 .

Pozdrawiam

witam prosze o pomoc .mam eko komfort i widze ze zar mi sie cafa ,nagrzewa podajnik i boje sie o pozar w kotlowni ,no i piec nie przechodzi w stan czuwania.
dziekuje

Witam ,

spróbuj ustawień U1-8 U2-22 U3-20 , .Czy masz zamontowany zawór czterodrożny i pełną pogodówkę tzn czujnik na zewnątrz i wewnątrz domu?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.