Witam,
Mam problem z w/w urządzeniem - po włączeniu ciepłej wody, wszystko działa sprawnie przez 2-3 minuty... potem świeczka gaśnie (w momencie gaśnięcia słychać dość charakterystyczne pstryknięcie) i wody nie ma. Czy jest to problem z względnie prostym rozwiązaniem, czy powinienem wezwać fachowca?

Witam
Mam problem z tym urządzeniem!!!pewnego poranka zgasła świeczka i gdy ją podpalam i puszczam korek to płomień gaśnie!!!nie mam ciepłaj wody!!!czy ktoś poradzi coś na to???

1. Oczyścić końcówkę "termopary".
2. Może być za słaby płomień świeczki.
3. Może być coś nie tak z czujnikiem temperatury. Zmostkować go i jeśli będzie dobrze, to go wymienić.
4. Sprawdzić czystość połączeń przewodów.
5. Przycisk można puścić dopiero po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach (w instrukcji powinno być o tym; sam mam kocioł 2-funkcyjny "ze świeczką" 14 lat).
Powodzenia!

Mnie to wygląda na zadziałanie czujnika ciągu (inaczej kominowego) prosty sposób sprawdzenia jak się uda uruchomić świeczkę puścić ciepłą wodę i zapaloną zapałkę lub zapalniczkę umieścić nad piecem w okolicy rury kominowej w środowisku CO (czadu) zapałka zgaśnie jeśli tak masz problem i proponuję poradę fachowca może być kominiarz lub serwis.Jeśli chodzi o Monikę to AWK ma rację najczęściej jest to termopara

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.