Czy mógłby ktoś mi doradzić jak wybrać urządzenia które powodowały by znaczne zmniejszenie liczby zanieczyszczeń w powietrzu w pomieszczeniu o objętości kilkunastu m^3?
Trochę potraktowaliśmy zapytanie po macoszemu.
Aby instalacja w efekcie końcowym pracowała na filtrach EU13 powinna mieć wcześniej dwa stopnie filtracji EU4 wstępny, i np EU9 pośredni. Dla laboratorium specjalista technolog powinien okreslić wymagania jakie instalacje mają spelniać np: jaki stopień filtracji w jakich pomieszczeniach, jakie różnice ciśnień między pomieszczeniami, temp., wilgotność, krotności wymian (w zależności między innymi od klasy pomieszczeń). Oczywiście strumnienie powietrza nawiewny i wyciągowy powinny być od siebie odseparowane. Wentylatory powinny uwzględniać zapas sprężu potrzebny do przetłoczenia powietrza podczas końcowego zabrudzenia filtrów. Przed filtrami trzeba umieścić regulatory CAV aby zapewnić stały przepływ. Czy powietrze trzeba oczyścić przed wprowadzeniem do atmosfery? Czy wyrzucamy szkodliwe substancje (zwiększenie odległości czerpni od wyrzutni, okien... o 100%) itp. w miarę oczywiste sprawy.
Pozdrowienia