Podzielcie się swoją wiedzą.
Jak najlepiej sprawdzić szczelność instalacji splita bo różnie ludzie gadają.
Podzielcie się swoją wiedzą.
Jak najlepiej sprawdzić szczelność instalacji splita bo różnie ludzie gadają.
Wyssać freon wpuścić azot ( ze 30 at ) i poczekać na efekt
to wyżej było żartem (tak na wszelki wypadek to pisze)
sprawdzac szczelnosc np przez wpuszczenie specjalnego barwnika do freonu i ogladac splita w specjalnych okularach, w ktorych to zobaczymy wyciek na zilono jaskarawy kolor (przy freonie r134a)
Z całym szacunkiem,barwniki nie są najlepsze.Najwygodniejszym sposobem,i zarazem najpewniejszym jest właśnie azot.Tyle że 20 bar w zupełności wystarczy,a i też instalacji nie zaszkodzi.Potrzymaj go jakiąś godzinkę dwie i zobacz czy manometr się nie ruszy.A jeśli tak,to pianka do sprawdzania szczelności i powodzenia!Najlepiej do tego celu nadaje się płyn do mycia szyb,i takich tam,CLIN w butelce z rozpylaczem,tylko że na rozpylaczu musi być sitko(wytwarza pianę) Pozdrawiam.
Proba azotowa jest dobra. Ale jesli to jest split bez mozliwosci grzania, to nalezy pamietac ze parowacz jest urzadzeniem niskocisnieniowym i 20 atmosfer moze go rozsadzic.Ale jesli urzadzenie ma tez funkcje grzania to mozesz zrobic taka probe. Tylko pamietaj ze nie wolno uruchomic wtedy ukladu z azotem (zdarzaja sie takie przypadki) bo uszkodzisz nieodwracalnie spręzarke. Poza tym jesli ten split jest urzadzeniem aktualnie uzywanym to najlepsza proba szczelnosci bedzie wlasnie proba z barwnikiem, bo on nie przeszkadza w funkcjonowaniu ukladu.Lub popsikac spienionym roztworem wody z mydlem na dzialajacy uklad. A proba azotowa wymaga oproznienie ukladu z czynnika.
jakoś wszyscy zapomnieli o próżni!
I tak musisz wypompować z rur wszystko!
Poczekaj i zobacz czy próżnia nie spada. Najlepiej jak masz dużo czasu (np dzień). Jak widzisz ,że próżnia spada - WTEDY traktujesz instalacje Azotem i sprawdzasz gdzie przecieka. reperujsze - próżnia i sprawdzamy jeszzce raz.jestem zwolennikiem używania jak najmniejszej ilosci jakichkolwiek gazów - próżnia i manometr - jest dobrym sprawdzianem.Łatwiej jest wykryć spadek póżni niż cisnienia- ponieważ zewn. temp jest ciagle zmienna - i gaz reaguje na zmiany temperatury.