Jak najlepiej sprawdzić szczelność instalacji splita bo różnie ludzie gadają.

Wyssać freon wpuścić azot ( ze 30 at ) i poczekać na efekt

to wyżej było żartem (tak na wszelki wypadek to pisze)

sprawdzac szczelnosc np przez wpuszczenie specjalnego barwnika do freonu i ogladac splita w specjalnych okularach, w ktorych to zobaczymy wyciek na zilono jaskarawy kolor (przy freonie r134a)

Z całym szacunkiem,barwniki nie są najlepsze.Najwygodniejszym sposobem,i zarazem najpewniejszym jest właśnie azot.Tyle że 20 bar w zupełności wystarczy,a i też instalacji nie zaszkodzi.Potrzymaj go jakiąś godzinkę dwie i zobacz czy manometr się nie ruszy.A jeśli tak,to pianka do sprawdzania szczelności i powodzenia!Najlepiej do tego celu nadaje się płyn do mycia szyb,i takich tam,CLIN w butelce z rozpylaczem,tylko że na rozpylaczu musi być sitko(wytwarza pianę) Pozdrawiam.

Proba azotowa jest dobra. Ale jesli to jest split bez mozliwosci grzania, to nalezy pamietac ze parowacz jest urzadzeniem niskocisnieniowym i 20 atmosfer moze go rozsadzic.Ale jesli urzadzenie ma tez funkcje grzania to mozesz zrobic taka probe. Tylko pamietaj ze nie wolno uruchomic wtedy ukladu z azotem (zdarzaja sie takie przypadki) bo uszkodzisz nieodwracalnie spręzarke. Poza tym jesli ten split jest urzadzeniem aktualnie uzywanym to najlepsza proba szczelnosci bedzie wlasnie proba z barwnikiem, bo on nie przeszkadza w funkcjonowaniu ukladu.Lub popsikac spienionym roztworem wody z mydlem na dzialajacy uklad. A proba azotowa wymaga oproznienie ukladu z czynnika.

jakoś wszyscy zapomnieli o próżni!
I tak musisz wypompować z rur wszystko!
Poczekaj i zobacz czy próżnia nie spada. Najlepiej jak masz dużo czasu (np dzień). Jak widzisz ,że próżnia spada - WTEDY traktujesz instalacje Azotem i sprawdzasz gdzie przecieka. reperujsze - próżnia i sprawdzamy jeszzce raz.jestem zwolennikiem używania jak najmniejszej ilosci jakichkolwiek gazów - próżnia i manometr - jest dobrym sprawdzianem.Łatwiej jest wykryć spadek póżni niż cisnienia- ponieważ zewn. temp jest ciagle zmienna - i gaz reaguje na zmiany temperatury.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.