czym różni się moc chłodnicza od mocy jawnej chłodnicy?
sprawa dotyczy parametrów chłodnicy w centrali.
czym różni się moc chłodnicza od mocy jawnej chłodnicy?
sprawa dotyczy parametrów chłodnicy w centrali.
Zyski ciepla dziela sie na cieplo jawne i utajone. Cieplo jawne jest to cieplo od urzadzen, oswietlenia, naslonecznienia, zyski ciepla od ludzi. Cieplo utajone to cieplo "wnoszone" do bilansu wraz z wydzielajaca sie wilgocia (para wodna).
Jezeli mamy sume zyskow ciepla jawnych oraz sume zyskow ciepla calkowitych to ta druga wartosc uwzglednia wlasnie to dodatkowe cieplo wnoszone z para wodna.
Rozumiem z pytania że chodzi o wielkość zwiazaną bezpośrednio z urządzeniem tzn. chłodnicą.
Sparwa związana jest z ciepłem wydzielanym przy kondensacji pary wodnej na chłodnicy. Przy chłodzeniu czynnikiem o parametrach powyżej ok 15-16oC moce te będą takie same.
Całkowita moc chłodnicza jest sumą ciepła niezbędnego do schłodzenia powietrza od t1 do t2 oraz ciepła niezbędnego do zbilansowania ciepła kondensacji odniesionych do jednostki czasu.
Jest to dość istotne przy doborze urządzeń, gdzie trzeba brać pod uwagę moc całkowitą.
Moc jawna to ta ktorą można obliczyć znając ilość powietrza przepływającego przez chłodnicę i temp. przed i za .W zależności od parametrow pracy centrali może wynosić około 70 do 75 % całkowitej mocy . Pozostała część to moc niejawna związana z wymianą wilgoci. Dla niskich temp parowania jest ona do pominięcia.
Pozostała część to moc niejawna związana z wymianą wilgoci. Dla niskich temp parowania jest ona do pominięcia.
Hłe hłe - baaaardzo ciekawe :)
Panie Robercie , może coś więcej niż to hłe,hłe..
Pozdrawiam.
Pani Ago nie bardzo rozumiem pojęcie "wymiana wilgoci" i prosiłbym o sprecyzowanie "zakres niskich temperatur parowania" i jak to się ma do procesu kondensacji
Panie Robercie , może coś więcej niż to hłe,hłe..
Pozdrawiam.
Proszę ... hłe hłe ... o wyjaśnienie dlaczego przy niskich temperaturach parowania ciepło utajone jest do pominięcia ?
Czy dlatego że zdążyło już się wykroplić?
CZy dlatego że go wogóle nie ma?
Tak ... bardzo proszę o wyjaśnienie bo wogóle nie rozumiem Pani stwierdzenia
Pozdrawiam
Witam Panie Robercie.
Na pytanie wyjaśniam ,ze przy niskich temp. parowania
(-25,.... )i w konsekwencji niskiej temperatury w mroźni ,ilość wilgoci w powietrzu jest mała -do pominięcia i można mówić o tzw suchej wydajności chłodnicy.
pozdrawiam
Witam Panie Robercie.
Na pytanie wyjaśniam ,ze przy niskich temp. parowania
(-25,.... )i w konsekwencji niskiej temperatury w mroźni ,ilość wilgoci w powietrzu jest mała -do pominięcia i można mówić o tzw suchej wydajności chłodnicy.
pozdrawiam
:)
i tego się opawiałem - że nie ma już wilgoci czyli się wykropliła :)
Poza tym tutaj mowa była o procesie klimatyzacyjnym czyli o uzdatnianiu powietrza wentylacyjnego w centrali wentylacyjnej, a nie chłodniczym - mroźnia.
Dlatego na przyszłość warto precyzować swoje wypowiedzi
Pozdrawiam
"Proszę ... hłe hłe ... o wyjaśnienie dlaczego przy niskich temperaturach parowania ciepło utajone jest do pominięcia" ?
Panie Robercie oto sie pan pytał. to dobrze ,że w końcu wiemy jak jest.Pzdr.
"Proszę ... hłe hłe ... o wyjaśnienie dlaczego przy niskich temperaturach parowania ciepło utajone jest do pominięcia" ?
Panie Robercie oto sie pan pytał. to dobrze ,że w końcu wiemy jak jest.Pzdr.
Proszę ... hłe hłe ... o wyjaśnienie dlaczego przy niskich temperaturach parowania ciepło utajone jest do pominięcia ?
Panie Robercie oto sie pan pytał. to dobrze ,że w końcu wiemy jak jest.Pzdr.
Nic nie kapuje ... ale może nie powinienem :)
Pozdrawiam
W Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji jest rubryka w części dotyczącej klimatyzacji jest rubryka Rzeczywiste obciążenie chłodnicze źródła chłodu
Czy ktoś wie jak je fizycznie zmierzyć na instalacji?