Przepompowanie czynnika

Jak przepompować czynnik do butli w związku z koniecznością
demontażu splita.

Czynnik można odzyskać za pomocą stacji do odzysku czynników. Przy demontażu i ponownym montażu klimatyzatora typu split czynnik można zgromadzić w jednostce zewnętrznej pod warunkiem, że nie doładowano zbyt wiele czynnika do instalacji.

Czyli zamknąć zawór wysokiego ciśnienia , włączyć sprężarkę
tylko jak długo sprężarka powinna pracować.Na co zwracać uwagę.

zazwyczaj daje okolo 1min na sciagniecie czynnika do zewnętrznej jednostki.w zaleznosci od długości linii.czasami 1,5min

Czy nikt z was nie słyszał o manometrach , a tylko macie zegarki . Może ktoś liczy 121 122 itd. Raczej dzentelmen pytający jest domowym posiadaczem splita i żal mu wydać parę groszy na serwis . Próbę cisnienia podobno mozna zrobić w splicie wodą

Manometr mogę pożyczyć , ale zawór dostępowy jest tylko na rurze wysokiego ciśnienia .
Więc jak to zrobić.A na serwis właśnie szkoda mi kasy ,jeżeli doradzicie jak to zrobić będę wdzięczny.

Jak przepompować czynnik do butli w związku z koniecznością
demontażu splita.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.