Decyduje zawsze o tym rzeczoznawcy pożarowi i zwykłe oni chcą systemów B , C , D , ale uważam że można by próbowac przekonąć rzeczoznawce do systemu A (aby zaoszczędzić koszty) przedstawiając nastepujące powody.:
1. Jest to obiekt klasy ZLIV w którym jeszcze do nie dawna nie trzeba było instalować nawet w budynkach wysokościowych systemów nadciśnieniowych - wystarczało oddymiane.
2. Zwykle w tak dużym budynku nie ma potrzeby ewakułować całego budynku pożar w jednym z mieszkań straż ugasi zanim rozprzestrzeni się na sonsiednie kondygnacje.
3. Na kondygnacji przypuszczam że nie ma wiecej nż 20 - 30osób gdzie w budynku ZLIII może być kilkaset (i tam projektuje się system B)
4. Norma wyklucza stosowanie syetemu A w przypadku kiedy jest to obiekt wielofunkcyjny , a w tym przypadku mamy tylko ZLIV