310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

j.w.

Cóż - najpierw teoria. Uczenie się na źle działających maszynach nic jak widać nie daje, gdy nie ma się wiedzy teoretycznej, czyli nie umie się w wyobraźni zbudować obrazu prawidłowo działającego urządzenia i przeanalizować jego pracy. Ponadto gdy jeszcze z nazwaniem są kłopoty, to trudno o poradę u ludzi którzy pilnie ślęczeli nad książkami i chodzili słuchać różnych profesorów.... Gdy przed elementem rozprężnym w obiegu chłodniczym mamy zimny płyn to może oznaczać,że wcześniej (pomiędzy skraplaczem a elementem rozprężnym) występuje jakiś większy opór: przykręcony zawór lub spore zanieczyszczenie.

Rysiu...spore zanieczyszczenie, no tak może jakies owady zrobiły sobie gniazdko, albo włosy jakiejś blondyny kryzują przepływ ?
Jak już widzisz tak ten obieg w głowie to powinienes wiedzieć, że w tym miejscu najczęściej jest filtr odwadniacz..wieć albo układ ma wilgoć albo filtr do wymiany.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.