316
305
Strefa ekspertów HVACR

ciekawe zjawisko

zajmóję się serwisem urządzeń chłodniczych mam wiedze i praktykę nie mam zaufania do moich "kolegów po fachu" przykład klimatyzator split zamontowany fachowo dobrany również wg zasad - nie działa prawidłowo, ciśnienia prawidłowe, czyściutki, właściciel mówi był serwis wyczyścił wszystko uzupełnił czynnik poraz trzeci w tym roku temperatura powietrza na wylocie z klimy 23stC w pom 27stC skraplacz ciepły zawory ssania i cieczy taka sama temp. Po odessaniu czynnika z układu i napełnieniu nowym klima chula za parownikiem 8stC - wniosek: koledzy z tzw serwisu jak nie macie opowiedniego czynnika to nie uzupełniajcie braków byle czym, w myśl zasady trochę nie zaszkodzi bo dwa razy trchę czyni dużo a mieszanina różnych czynników złatwia maszynkę na cacy (może o to chodzi)
powodzenia! Kazek

koledzy po fachu nie pijcie czynnika, denaturat zdrowszy

zajmóję

Dodam jeszcze "hula"

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.