316
305
Strefa ekspertów HVACR

aparat grzewczo-wentylacyjny

szukam arparatu grzewczo-wentylacyjnego o mocy 4-6 kW przy 90/70 przy temp powietrza przed nagrzewnicą 8 st

Proponujemy nagrzewnicę LH 25-1
Dobór aparatu.
Jednostka grzewcza LPHW Cu/Al
Wielk. jednostki : LH 25
Wymiennik ciepła - typ : 1 Cu/Al LT
Podłączenie (wlot/wylot) : 3/4 "
Nr katalogowy : 85 13 000
Wydatek pow. : 2100 mł/h
Temp. pow. przed : 8,0 °C
Temp. pow. za : 16,2 °C
Wydajność (całkowita) : 6,000 kW
Zawartość proc. płynu p.zamr. : 0,0 %
Czynnik - temp. przed : 90,0 °C
Czynnik - temp. za : 70,0 °C
Przepływ czynnika : 0,265 m3/h
Spadek ciśnienia - czynnik : 1,500 kPa
Klasa zabezpieczenia IP54
Zapraszamy na www.wolf-polska.pl

Byłem ale ze strony wolfa nie mozna pobrać zadnych DTR. Niby dział jest ale jak się do niego wchodzi - nie ma żadnych informacji
pozdr.

a zasięg strumienia?

Proszę o przesłanie adresu e-mail.
Wyślemy niezbędne DTR
wolf@wolf-polska.pl

Proponujemy najmniejszy z produkowanych aparatów grzewczo-wentylacyjnych AGW 500-2R/S1+Z1+...
Proszę pobrać ze strony SMAY program do doboru, który pomoże Panu w doborze urządzenia. Wszystkie inne informacje znajdzie Pan również na www.smay.com.pl

pytanie do SMAY: a czy wasze aparaty były kiedykolwiek i gdziekolwiek badane zanim rozpoczęliście produkcję?
czy macie udokumentowane badania na np straty ciśnienia na poszczególnych akcesoriach, czy zasięgi strugi.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.