273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Krzyżowy czy obrotowy

Napisałem o jakości, dajmy na to wentylatorów, gdy cena zakupu jest 800 euro. Po ile dalej kto sprzedaje nie ma nic wspłnego z jakością. Przykład: Stork! sam plastik i reklama.

Odzysk wilgoci w wymiennikach obrotowych jest tylko w przypadku powłok higroskopijnych. Stwierdzenie, że na zwykłych rotorach mozna odzyskać wilgośc jest bezpodstawne, a ewentualne przecieki wilgoci do powietrza nawiewanego nie mają nic wspólnego z jej dzyskiem - po prostu w centrali (czy centralce) z wymiennikiem obrotowym musi istnieć nadcisnienie po stronie nawiewnej, aby ewentualne przenikanie powietrza zawsze odbywało się od nawiewu w stronę powietrza wywiewanego. Nie wszyscy projektanci to jednak rozumieją i czasem sie zdarza, że na wywiewie jest wyzsze ciśnienie - wtedy mamy centralę z komorą mieszania w wymienniku. Innych opcji przenikania wigloci nie widzę, chyba, że strumienie powietrza są tak niefortunnie dobrane, a wymiennik mały, że woda się wykrapla i przenika do częsci nawiewnej, gdzie odparowuje do powietrza nawiewanego. Ale to też jest błąd projektu instalacji z wymiennikiem obrotowym. Na wymienniku krzyżowym nadmiar wilgoci jest zwykle wykraplany i odprowadzany do kanalizacji. W przypadku wymienników celulozowych istnieje mozliwośc odzysku części wilgoci i przekazania jej do bardziej suchego strumienia powietrza (niekoniecznie nawiewanego).

pijaw, zanim napiszesz, zadzwoń np do Klingenburga. Wesołych Świąt.

Gnomie :) Nie dzwonię do konkurencji :) Zdania są różne. Jednak uważam, że w warunkach zimowych, bez dodatkowego podgrzewania wstępnego możemy mówić tylko o wymiennikach z powłoką higroskopijna, a wszystkie nne przypadki gdy występuje kondensacja na otorze to pomyłki - działa dopóki nie zamarznie.
Pytanie padło o skuteczność osuszania na dwóch rodzajach wymienników, wiec mozna je "odwrócić" na skueczność odzysku wilgoci. A ta jest skuteczna i "policzalna" tylko w przypadku powłok higroskopijnych ("sorpcyjnych", "entalpicznych" czy jak tam je producent nazwie). Jeśli powłoki nie ma (a w przypadku więszkości małych centralek - nie ma), to efekt osuszania bedzie w podobny sposób proporcjonalny do odzysku ciepła na obu typach wymiennika. ew. kondensacja na wpływ na nawilzanie powietrza nawiewanego w zasadzie pomijalny i nie dający się dokładnie okreslić, np. podając konkretny odzysk w danych technicznych centralki.
Wesołych Świąt :)

Bądź łaskawy podpowiedzieć nam jakichś wiarygodny program doboru wymienników obrotowych ? A może i całych central.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.