273
278
280
226
Strefa ekspertów HVACR

kostrezwa kontra klimosz

"pelet się albo przesypywał, albo wypalał za nisko w kolanie. tworzył się zgorzel" - Możesz podać więcej szczegółów jak wyeliminować te problemy ?

witam czy ktoś może podać mi przybliżone parametry ustawienia ling duo 25kw nadmienie że pale owsem i niemogę rozgrzać kotła.

Mam klimosza 15 kw - ustawienia na owies aby dobrze sie dogrzewał to
14/15/50 lub 60 ( 50 lub 60 to moc dmuchawy - nalezy obserwowac jak sie wypala owies i czy daje nadmierny osad )
podawanie/postój/wentylator
Pamietaj że co roku ziarno jest inne w roku ubiegłym przeleciałem zimę na 7/30/50 i srednie spalanie to 1,4 kg na h a tej zimy musiałem zmienić jak wyżej .

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.