273
278
226
280
Strefa ekspertów HVACR

Aprobata Techniczna na centrale klimatyzacyjne

O tym która norma jest obowiązkowa decyduje jej wpis do rozporządzenia bądź wskazanie jej w ustawie. Normy nie są obowiązkowe !!! (oprócz niektórych przypadków j.w.) Proponuję poczytać Prawo Budowlane.

VTS nie jest firmą krzak, to prawda ale jest firmą nieuczciwą !!! Jak mam nazwać firmę, która nie dając aprobaty naraża mnie (wykonawcę) na mandat w wysokości 100 000 zł? W PB tyle wynosi kara za wprowadzanie do obrotu materiałów i urządzeń budowlanych bez wymaganego poświadczenia. Poświadczenia nie ma, bo nie ma normy ani aprobaty. Inna sprawa, że Nadzór Budowlany nie kwapi się do egzekwowania litery prawa - gdyby coś robił w tej sprawie pewnie nie było by tej dyskusji.

Cała dyskusja jest bardzo ciekawa, ale ja chciałbym aby ktoś odpowiedział na pytanie jak to jest w Unii Europejskiej. Czy tam również obowiązują aprobaty techniczne ? Czy na normę EN-1886 powołują się zachodni producenci ? Na jakie podstawie sprzedają swoje wyroby PM-LUFT, Gea, Wolf i inne w UE ? A w końcu jak to będzie po naszym wejściu do UE ?

"FRAPOL jest firmą polską. Z dawnej spółki polsko-austriackiej Joint Venture została tylko nazwa. Udziały zostały odkupione i są w rękach Polaków"
To w takim razie dlaczego w nazwie zostało polsko-austriacka ? Czyli co jak bedzie napisane polska to źle, wiec zostawimy polsko austriacka, moze sie ktos nabierze, ze to lepsze bo austriackie ? Lekka to paranoja.

Czy którykolwiek z zagranicznych producentów mógłby nam wyjaśnić na jakich zasadach dopuszczane do obrotu są centrale wentylacyjne w Unii Europejskiej lub poszczególnych krajach UE?

Mam apel do wszystkich posiadaczy aprobat (również zagrznicznych), żeby je udostępnili w całości poprzez ich opublikowanie na swoich stronach internetowych wraz z deklaracją zgodności aktualnie produkowanych central. Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem dokumentem dopuszczającym do obrotu jest deklaracja zgodności. Ciekawe, kto widział kompletną AT wraz z deklaracją zgodności. Ciekawe, ilu inspektorów nadzoru wymaga coś ponad pierwszą stronę aprobaty ?

Mam apel do wszystkich posiadaczy aprobat (również zagrznicznych), żeby je udostępnili w całości poprzez ich opublikowanie na swoich stronach internetowych wraz z deklaracją zgodności aktualnie produkowanych central. Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem dokumentem dopuszczającym do obrotu jest deklaracja zgodności. Ciekawe, kto widział kompletną AT wraz z deklaracją zgodności. Ciekawe, ilu inspektorów nadzoru wymaga coś ponad pierwszą stronę aprobaty ?

firma KMW nie posiada aprobaty technicznej

edek,
albo kompletnie nie wiesz o czym piszesz albo celowo rozpowszechniasz te bzdury !!!

czy Inspektor Nadzoru może przyjąć odbiór obiektu z centralami bez aprobat ? kto go kontroluje ?

Trochę się zagalopowałaś.
Oczywiście Cała Aprobata powinna być dostępna, ale deklarację zgodności wystawia się dla konkretnego, dostarczonego już urządzenia. Inaczej się nie da.

Oczywiście że może, pod warunkiem że producent wystawił deklarację zgodności z odpowiednią normą (nieważne obowiązkową czy nieobowiązkową). A nawet jak centrala ma AT to podstawą odbioru też jest deklaracja zgodności z tym że z AT a nie samo AT.
Oczywistym jest że do kontroli działań inspektora nadzoru uprawniony jest nadzór budowlany.

Norma PN EN 1886 została w całości przyjęta jako odpowiednik normy gotowej normy DIN, pytanie brzmi: Jakia norma DIN stanowi drugą część normy 1886 ?

Przekładając na ludzki język zgodnie z tym co napisał EBU, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie stwierdził, że aby centrale mogły być wprowadzone do obrotu jest wymagana AprobataTechniczna, co zostalo ustalone zgodnie z odnośnymi przepisami (I TU UWAGA!) przez jednostkę aprobującą tj. COBRTI INSTAL. Oznacza to ni mniej ni więcej że GUNB (w Warszawie) zapytał się COBRTI INSTAL (też w Warszawie?)czy chcą zarabiać na wydawaniu aprobat czy nie. I co? spodziewali się ,że COBRTI odpowie im coś innego ? A swoją drogą to jakaś paranoja ,że GUNB pyta się COBRTI o wykładnię prawa budowlanego, pokażcie to pismo, kto się pod nim podpisał? GUNB chyba wie że są produkowane w Polsce i sprzedawane tysiące central bez AT i nie reaguje ? Dlaczego do tej pory nie ukarał tych producentów i nie zakazał wpowadzania do obrotu urządzeń nie spełniających wymogów ustawy ????

Załóżmy, że producent X posiada aprobatę na centrale stojące o konstrukcji ramowej typu ZX. Producent produkując centrale stojące typu ZX może zmieniać centrale ZX w zakresie opisanym przez AT (produkować w różnych konfiguracjach). Jeśli "wyjdzie" poza zakres AT musi zmienić oznaczenie i zrobić nową aprobatę lub zostawić oznaczenie ZX i również zrobić nową aprobatę z nowym numerem.
Nie widzę przeszkód, aby producent wystawił deklarację zgodności z aprobatą na wszystkie urządzenia typu ZX , chyba że istnieją 2 różne aprobaty (o różnych numerach) na dany typ i wtedy musi w deklaracji zgodności podać jakiego zakresu numerów fabrycznych dotyczy.
Podaj mi proszę podstawę prawną ,że nie można wystawić deklaracji zgodności na wszystkie centrale o danym oznaczeniu ?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.