za niskie odparowanie
Witam,
mam pompe ciepła która chodzi teraz na odparowanie -20oC (tak wiem... teraz ma małą sprawność). Czy zwiększenie powierzchni (wydajnosci) parownika podniesie nam odparowanie (np do -5oC powiedzmy)?
Dzięki
Gość: melasa
2010-01-25 15:32
Re: za niskie odparowanie
nie
Gość: MaG
2010-01-25 15:41
Re: za niskie odparowanie
Temperatura odparowania nie zależy od wielkości wymiennika tylko, w Twoim przypadku, od temperatury otoczenia.
Gość: AGA
2010-01-25 21:23
Re: za niskie odparowanie
Temp parowania zalezy od powierzchni parownika - ale zeby powietrze oddało cieplo to temperatura parownia musi byc niższa - musi być róznica dla przepływu energii . A rozwinięta powierzchnia parownika pozwala zmniejszyć tęróznicę.
Gość: Mag
2010-01-27 22:18
Re: za niskie odparowanie
Czyli zależy również bezpośrednio od temp otoczenia. Nie będzie przepływu energii w jakimkolwiek kierunku bez różnicy temperatur (lub ogólniej różnicy potencjału). Chodzi o aspekt praktyczny a nie o dywagacje czy jak będziemy powiększać powierzchnię wymiennika do nieskończoności to potrzebna do przepływu energii różnica temperatury będzie zdążać do zera. W przypadku pompy ciepła zwiększenie wymiennika nawet x2 (przy założeniu -20 w otoczeniu) da efekty zawierające się w przedziale błędu pomiaru stosowanych w tych urządzeniach czujników temperatury.
Gość: Tomek
2010-01-28 13:55
Re: za niskie odparowanie
dzieki za odpowiedzi. O jednej rzeczy nie napisałem. Parownik typu freon R407 / glikol. wejscie glikolu na parownik jest +1 wyjscie na grunt -2. Róznica zasadniczo w granicach 2,5-3,3 K

Woda na ogrzewanie idzie 32 oC ze skrapalcza. Powróc 25-27oC.
Cisnienie na skraplaczu 13bar
Odparowanie ... jak pisałem 2,2bara

Pobór prądu sprężarki ok 5 A. Sprężarka ma wydajnosć 8KW przy -5/40

Pozdrawiam
Gość: jaca
2010-01-28 17:00
Re: za niskie odparowanie
No, Tomek-to trochę zmienia postać rzeczy.
Jeżeli mówimy o parowniku freon-woda to tak niskie odparowanie świadczyć może rzeczywiście o zbyt małej powierzchni wymiany ciepła. Kolega Mag miał na myśli pompę ciepła powietrze-powietrze. W tojej sytuacji powinienneś jeszcze zmierzyć przegrzanie par czynnika. Zakładam, że 2,2 bar jakie podajesz to ciśnienie absolutne, bo jeżeli nadciśnienie to wszystko jest OK, (-10stC).
Aha, pamiętaj o poślizgu temperaturowym dla R407C.
Pozdrawiam
Gość: Mag
2010-01-29 09:07
Re: za niskie odparowanie
Dokładnie tak ... :) Cały czas myślałem o pompie powietrze-woda :).
Gość: Oki
2010-02-03 21:41
Re: za niskie odparowanie
Tomek chyba pomyliłeś forum. Tutaj siedzą praktycznie sami projektanci dla których temperatura odparowania to czarna magia. A wielkość przegrzania to totalna ciemność..... Radzę zadać pytanie na forum np. klimatyzacja.pl gdzie pomagają ludzie którzy coś widzą.