wentylacja wymiennikowni

jaką krotność nalezy przyjąc przy wentylacji wymiennikowni

Wszystko zależy czemu to ma służyć
Jak to projekt do realizacji to 2-3 wymiany,
Możesz wziąć wskaźnik jak dla kotłowni chyba 0,5 m3/kW mocy,
Możesz wziąć wytyczne z ZEC to tam podają,
Jak chcesz robić doktorat to licz zyski ciepła, sprawdż temperatury dopuszczalne dla automatyki ok. 35C i rób wentylację mechaniczną wspomagającą wyciągową załączaną czujnikiem teperatury i wilgotności,
W praktyce pracują węzły z otworami w scianech i działają bez zakłóceń,

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.