Witam,
Wiem że to nie jest tematyka forum ale jest ono jednym z najczęściej odwiedzanych. Mam pytanie odnośnie instalacji tryskaczowej: czy ma ktoś może informacje jak ją liczyć? Nie chodzi mi o normę (mam ją) ale o sposób obliczeń hydraulicznych. według wzoru podanego w normie przeliczyłam sekcję tryskaczówki, ale wychodzą mi koszmarne straty ciśnienia i przepływy. Słyszałam gdzieś, że nie liczy się najbardziej niekorzystnego obiegu z uwzględnieniem wszystkich wydatków tryskaczy, tylko że uwzględnia się część. Jednak nigdzie nie mogę znaleźć wytycznych do tego. Ilość tryskaczy w sekcji nie przekracza normy. Można zwiększyć średnice ale to i tak nie wpłynie na całkowity wydatek. Jakby ktoś miał jakieś konkretne informacje na ten temat, to proszę o podanie.
Dziękuję.

Zadzwoń do TYCO oni sie specjalizuja w tryskaczówce wiec powinni Ci udzielić informacji.
http://www.tycoeurope.com/index.php?id=915&L=0

Korzystasz z normy PN-EN? 12845?
Pozdrawiam

korzystam z normy PN-M-51540:1997, niestety nie mam dostępu do PN EN 12845:2004.
W firmach przeważnie odpowiadają, że trzeba "zrobić szczegółowe obliczenia hydrauliczne". Niechętnie udzielają informacji.

Czytałem pewien artykuł w którym stwierdzono że norma PN-M-51540:1997 została zastąpiona normą PN EN 12845:2004.
W PN EN 12845:2004 jest podana ilość wody w mm/min i powierzchnia na jakiej taka ilość ma sie pojawić w zależności od strefy zagrożenia.
W dalszej częśći znajdziesz schematy hydrauliczne z pokazanym wyborem miejsca najbardziej niekorzystnego hydraulicznie. Może zajdź do czytelni i przejrzyj. Norma jest po angielsku.
Pozdrawiam

szukam projektanta instalacji tryskaczowych
może jest ktoś zainteresowany rozmowami?
w razie pytań proszę o kontakt:
s.buzniak@jkmconsulting.com.pl

Robię takie obliczenia amzprojekt@gmail.com

Wykonam instalacje tryskaczowe i hydrantowe. arekb@interia.pl

Wykonuje projekty, obliczenia dala instalacji tryskaczowych, konsultacje, doradztwo i optymalizacja rozwiązań. Wg. NFPA, VdS, oraz PN EN 12845

info;
attis@poczta.fm

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.