Gość: adam
2005-05-12 00:00
przejscie gazu
dzien dobry
Mam instalacje na propan, ale mam tez mozliwosc przejscia na gaz z sieci (wybudowali nitkę w ulicy). Sciagnelem fachowca który sprawdził moja instalację w domu (instalacja miedziana)i stwierdzil ze trzeba ją wymienić bo nie moze być lutowana na miękko. Nigdzie w przepisach nie znalazlem takiego wymogu. Czy to prawda i gdzie, jesli tak to gdzie szukac informacji?
Gość: Jacek
2005-05-15 00:00
Re:przejscie gazu
W instalacjach gazowych na gaz ziemny GZ50 powinno się stosować tylko luty twarde(Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki..)oprócz tego radzę sprawdzić średnice instalacji gazowej gdyż dla propanu są one zazwyczaj mniejsze.
Gość: waldek
2005-09-06 00:00
Re:przejscie gazu
Czy instalacje na propan nie powinno się wykonywać również za pomocą lutowania twardego?
Gość: stefan
2005-09-07 00:00
Re:przejscie gazu
Gazowe instalacje z miedzi powinno się wykonywać TYLKO za pomocą lutowania twardego