273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

problemy materiałowe

Mam pytanie. Czy mogę wykonać elementy wentylacji z materiałów trudnozapalnych? Przepisy mówią o tym, że instalacja powinna być wykonana z materiałów niepalnych. A kanały i kształtki PVC????

nie moga byc

Z tego co sie orientuję norma PN-EN nie określa, że muszą to być materiały niepalne.

Mówi o tym rozporządzenie ws. warunków technicznych... z 04.2002 - paragraf 267. Kanały z materiałów nierozprzestrzeniających ognia można wykonywać tylko w strefach PM za wyjatkiem garaży. W garażach i strefach ZL tylko niepalne.
Pozdrawiam

Ponadto przewody wentylacji wywiewnej w kuchni lub wnęce kuchennej mogą być wykonane z materiałów trudnozapalnych. Mówi o tym ten sam paragraf rozporządzenia.

Dziękuję za odpowiedzi. Gdzie mogę znależć takie rozporządzenie, żeby poznać je w całości? Pozdrawiam Tomek

Witam
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20020750690&type=2&name=ATTR2Z85

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.