Gość: Grzes
2005-11-22 00:00
poziomy odcinek wentylacji
Prosze o pomoc, planuje wykonanie malutkiej pralni (schowka) przy łazience, chciałbym w tym schowku zamontować kratkę wentylacyjną połączoną poziomym przewodem wentylacyjnym z kominem. Długość poziomego odcinka wentylacji wynosi 3m natomiast wysokość od kratki do wylotu komina - 2,3 m. Czy w tak wykonanej instalacji wentylacyjnej będzie cug?
Gość: optymista
2005-11-22 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
nie
Gość: julek
2005-11-22 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć: cug będzie albo nie. Teoretycznie kanał 10x16cm i kolanko mają spadek ciśnienia przy 50m3/h niewielki. Jeśli powietrze do schowka/pralni będzie napływać bez przeszkód i będzie odpowiednio cieplejsze od zewnętrznego to i cug będzie. Tak pewnie zdarzy się zimą. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że latem taki układ nie będzie funkcjonował w pełni poprawnie ze względu na zbyt małą różnicę temperatur pow. wewnętrznego i zewnętrznego. Ale gdyby tak malutki wentylatorek wspomagający grawitację to...
Gość: szoł-men
2005-11-22 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
Licząc straty przepływu - licz także te na "instalacji" nawiewnej, bo "cug" musi pokonać wszelkie opory.
A w zamkniętym schowku, bez okna będą dość duże.
zgadzam się z optymistą: NIE
Gość: Wentylek
2005-11-22 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
Cotat z "ulubionego" Muratora (11/97) "No cóż w Polsce nie ma odpowiednich norm, więc domy mają wentylację grawitacyjną. Za pionierskie próby poprowadzenia wentylacji grawitacyjnej poziomo firma Accord powinna..."
Gość: julek
2005-11-23 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
Szoł-men o kanale nawiewnym jest tuJeśli powietrze do schowka/pralni będzie napływać bez przeszkód i będzie odpowiednio cieplejsze od zewnętrznego to i cug będzie.
Praktycznie taka wentylacja jest niemożliwa nie mniej jednak teoretycznie może w pewnych warunkach zadziałać. Poza tym to przewyższenia jest tu prawie 3m więc minimalna różnica poziomów jest (pewnie taka jak na ostatniej kondygnacji w bloku mieszkalnym). U mnie na ostatnim 4tym piętrze grawitacja działa (inna sprawa, że czasami w przeciwnym kierunku ;-)
Gość: szoł-men
2005-11-23 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
grawitacja ZAWSZE działa ! :-)
ale jeśli chodzi (bardziej konkretnie) o instalacje wentylacji grawitacyjnej - to zgadzam się - przeważnie działa inaczej niż wyszło w obliczeniach dla "warunków obliczeniowych" (bo te warunki obliczeniowe są bardzo rzadko spotykane w naturze.. heh)
Gość: Wentylek
2005-11-23 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
Ponieważ wentylacja musi dostarczać bez przerwy 12-20 m3 powietrza na osobę, na godzinę niezależnie od warynków w domu i poza nim, to projektowanie i wykonywanie wentylacji grawitacyjnej świadczy o braku wiedzy, lub złej woli. Jak się do tego doda, że nie dopuszcza się (w PN) łączenia wentylacji mech. z graw. to o grawitacji szkoda pisać. To już historia!!!
Gość: julek
2005-11-29 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
Jak się do tego doda, że nie dopuszcza się (w PN) łączenia wentylacji mech. z graw. to o grawitacji szkoda pisać.
A mogę prosić o literalne zacytowanie tej normy? Rozporządzenie MI mówi o tym, że: "...w pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."
Gość: Grzes
2005-11-29 00:00
Re:poziomy odcinek wentylacji
Dziękuję za cenne odpowiedzi. Identyczny przypadek opisany jest w muratorze 12/2005 gdzie także odradzano takie rozwiązanie. Pozdrawiam