265
226
264
Strefa ekspertów HVACR

porada

Witam ,
Mam do zaprojektowania went i klim. budynku biurowego. Powietrze bedzie nawiewane ze wzgledow higienicznych. Moje pytanie brzmi jaki system wybrac ale zrobic to w miare szybko i bez problemu ?? (chodzi mi o grzanie i chlodzenie)
- fancoile
- belki
- czy inst. freonowe(splity , VRF ) ??

jakies godne uwagi programy ?

dzieki i pzdr

Witaj, jeśli chcesz to zrobić szybko i bezproblemowo propnuję Ci zaprojektować instalację nawiewno-wyciągową bazując na centrali wentylacyjnej. Nie wiem ile masz pomieszczeń biurowych ale przypuszczam że możesz dobrać moc nagrzewnicy i chłodnicy dla danej kubatury. Producenci central mają duzy wybór urządzeń. Centrala może być zlokalizowana w pomieszczeniu bądz na dachu (rooftop). Wtedy masz jeden obieg chłodniczy i jeden grzewczy.
Pozdrawiam

Przemyśl, czy będą występowały jednocześnie okresy czasu w których będziesz jedocześnie potrzebował część pomieszczeń ogrzewać a inna część schładzać. To pozwoli lepiej wybrać odpowiedni system.
Pozdrawiam

kamil- jeżeli taka instalcja sprawia Tobie problem- nie rób jej?!

A mnie się wydawało że centrale mogą stać na dachu. A tu się okazuje że to już rooftop.......

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.