Gość: bill
2010-03-04 09:30
pion okapowy
Mam pytanie. Czy praktykuje się obecnie takie oto rozwiązanie: budynek mieszkalny wielorodzinny wielopiętrowy, okapy w kuchniach podłączone do wspólnego pionu wyrzutowego. Każdy okap ma swoją klapę zwrotną i klapę p.poż. czyli układ "heliosopodobny". Czy to zadziała? Na dachu brakuje miejsca na wspólny wentylator wyciągowy. Z góry dziękuję na informacje.
Gość: Korol
2010-03-04 15:55
Re: pion okapowy
Tak, tego typu rozwiązania dostosowane s a do obecnie stosowanych bardzo często okapów z własnym wentylatorem wywiewnym.
Klapy zwrotne stosowane są w celu zpobieżenia przenikania obcych zapachów od innych lokatorów.
Klapa p.poż stosowana jest z powodów przepisów p.poż - pion okapowy prowadzony jest w osobnym szachcie, który stanowi oddzielna strefe p.poż. Zastosowanie na dachu wentylatora wyciągowego uniemożliwiłoby w tym przypadku zastosowanie okapów z własnym wentylatorem. Należy tylko przestrzegać maksymalnej dozwolonej wydajności wy\entylatora wyciągowego w okapie i system będzie działał przwidłowo.