Witam,
mam następujący problem: konieczne jest oddymianie jednej kondygnacji budynku (kondygnacja -3.0; budynek dwupietrowy), konieczne jest zastosowanie nawiewu powietrza świeżego czerpanego z dachu (dopływ powietrza zewnętrznego przez drzwi nie jest mozliwy), czy należy izolować kanał nawiewu świeżego powietrza izolacją ogniochronną?
Thx i pozdro
Gość: szoł-men
2005-08-22 00:00
Re:oddymianie kondygnacji
skoro mówisz o oddymianiu jednej kondygnacji i to podziemnej - to rozumiem że jest ona oddzielną strefą pożarową - a skoro tak, to tranzyt świeżego powietrza z dachu, będzie przebiegał przez strefy pożarowe których nie obsługuje .... co za tym idzie musi być wyizolowany pożarowo - zwłaszcza że nie możesz dać na nawiewie pożarowym klapy odcinającej...
(generalnie szachty zawsze są wydzielone pożarowo, niezależnie co prowadzą .. ). Pozdrawiam.
Gość: jojo
2005-08-23 00:00
Re:oddymianie kondygnacji
Owszem, ale cały budynek jest jedną strefą pożarową, pewnie dlatego że w jego środku jest otwarta przestrzeń (przez wszystkie kondygnacje). w tym przypadku kondygnacja podziemna jest strefą handlową (są tam sklepy), Pozdro.