Gość: beli
2005-07-30 00:00
obliczanie zyskow mocy cieplnej
która metoda obliczania zysków mocy cieplnej od nasłonecznieniea przez przegrody budowlane jest lepsza, bardziej miarodajna, Malickiego czy Przydróżnego? Wg której zazwyczaj sie oblicza zyski?
Gość: beli
2005-08-02 00:00
Re:obliczanie zyskow mocy cieplnej
może ktoś zechciałby coś powiedzieć na ten temat?, bardzo proszę.
Gość: W.
2005-08-02 00:00
Re:obliczanie zyskow mocy cieplnej
Jak masz mozliwosc zapoznaj sie z metoda obliczania zyskow ciepla wg VDI2078. Sa to niemieckie wytyczne wydane po niemiecku i po angielsku.
Na politechnice wroclawskiej jest opracowanie (podejrzewam ze nie aktualne) pana A. Pelecha na podstawie tych wytycznych.
Z tego co pamietam to metody zamieszczone w Malickim i Przydroznym sa oparte na metodzie Carrier ale nie jestem tego pewny. A tak na prawde zyski ciepla przez przegrode przezroczysta sa wszedzie obliczane w ten sam sposob. Zawsze jest uzyty ten sam wzor. Roznice sa tylko w metodzie obliczania zyskow ciepla przez przegrode nieprzezroczysta. Dla przegrod nieprzezroczystych sa jeszcze metody opracowane przez CIBSE (angielska metoda, admittance Y) i amerykanska ASHREA. Duzo tu mozna pisac na ten temat. Temat rzeka. Pewnie nie wiele sie dowiedziales ale warto wiedziec ze sa jeszcze inne metody, lepiej opisane.
Pozdr.
Gość: franc
2005-08-19 00:00
Re:obliczanie zyskow mocy cieplnej
czy to znaczy ze nie ma sensu korzystac z żadnej z tych dwóch metod?