273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

klima zimą

Mam problem z pracą niektórych klimatyzatorów w temperaturze 0 -2C .Co może być przyczyną ? wygląda na blokade hydrauliczną sprężąrka się zalacz ale po chwili pracy zabezpieczenie ją wylacza,czynnik nie idzie w obig .czy przyczyną może być obecność śladowych ilości H2O w ukladzie Freonowym .Czy to Raczej blędne informacje producętów o pracy ich klimtyzatorów do -5C

a jak i kto je uruchamiał? i czy to są invertery czy też mają zamontowany zestaw do pracy zimowej.

Niestety nie mają ani zestawu do pracy calorocznej ani nie są z inverterem .Zwykle Galanze 407 C

Czyli pozostaje jeden wniosek informacja o pracy do temp -5stopni to tylko "hłyt" marketingowy

Nie wrzucaj wszystkich do tego samego worka. Markowych klimach trzyma się parametrów, więc jeśli jest napisane, że działa do -5st.C to działa!

myślę, że ta praca przy -5 st. to w trybie grzania. w trybie chłodzenia pewno najwyżej +5 st.

Witaj. Jesli uzywasz Klimatyzacji ( chlodzenia ) zima przy temp. o ktorych piszesz, to powinienes zainstalowac regulator obrotow silnika wentylatora skraplacza( przy urzadzeniu zewnetrznym ). To napewno pomoze. Wystarczy nawet do - 10 albo jeszcze nizej. Przyczyna jest zimny olej. Po zamontowaniu regulatora obrotow wentylatora temperatura skraplania sie zwiekszy i olej bedzie cieplejszy . Dobrze byloby zamontowac takze ogrzewanie misy oleju regulowane termostatem( ale to w ostatecznosci).Bycmoze pozostaly jakies resztki wilgoci, lecz jesli montowal to fachowiec nie powinno sie tak zdarzyc.Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.