klima nie chłodzi

Witam,
Zamontowany klimatyzator (ścienny 6 kW chłdzenie) po paru minutach pracy-chłodzenia przestaje dawać "zimno". Sprężarka pracuje dalej. Ciśnienie na ssaniu idzie w górę. Instalacja przedmuchana azotem (instalacja powinna być drożna), próżnia robiona dokładnie. Długość instalacji 3,5-4 m. Sytuacja się ciągle powtarza. Jaka może być przyczyna, co sprawdzić w klimatyzatorze?
Dziekuję za wszelkie sugestie.


Czy sprężarka przy wkręconym zaworze ssącym robi podciśnienie(próżnie)jeśli nie uszkodzona któraś z płytek ssących lub przedmuchy na uszczelce pod głowicą w środku sprężarki

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.