Gość: luce81
2008-08-20 00:00
futura econo 25kW
Witam i proszę o pomoc.
Mam piec Cichewicz Futura Econo 25kW i podczas pierwszego odpalenia zaczął mi mocno dymić.Dym leci do zasobnika i ulatnia się na nieszczelnościach podajnika.Komin mam fi 160 i wysoki na 9 metrów.Gdy zmiejszyłem moc wentylatora to troszke dymi mniej, ale jeszcze dymi.Zmiany dokonałem też w ustawieniu częstości podawania paliwa lecz to nic nie pomogło. Mam zasłonięty wentylator prawie cały i dalej nic.
Jeżeli ktoś wie jaka jest przyczyna to proszę o odpowiedz na temat.
Dziękuję.
Gość: Sanitsystem
2008-08-21 00:00
Re:futura econo 25kW
musisz najpierw wygrzać komin. I wtedy sprawdz czy masz ciąg. Kominiarz też powinien sprawdzic czystosc kanału spalinowego. Jeśli bedziesz dalej miał z tym problem to dzwoń 0-608-314-310.