Re:Wywietrzniki do okien PCV

  • 2006-01-03

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    Witam serdecznie
    Posiadam w sprzedaży nawiewniki okienne firmy aereco:
    - higrosterowany biały zestaw [nawiewnik + okap ] 127,05 netto
    - higrosterowany kasztan, dębowy zestaw [ nawiewnik + okap]
    145,42 netto
    - ciśnieniowy 62,12 netto
    Montaż proponuję zlecić ekipie z uprawnieniami ponieważ może Pan stracić gwarancję na okna.
    Z poważaniem
    Tom
    tel:0661 700 399

    Gość: tom

  • 2006-01-03

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Wywietrzniki do okien PCV

    Witam !
    Mam wstawione okna bez wywietrzników i chciałbym coś takiego wstawić w okna PCV ponieważ wilgotność jest za duża robi się grzyb ?
    Gdzie kupić w Koszalinie ?
    Ile kosztuje?
    Jak wstawić?
    Z poważaniem.
    Paweł

    Gość: Paweł

  • 2014-11-25

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2006-01-04

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    Nawiewnik zimą będzie znacznie zimniejszy niż temp. pokojowa więc wilgotność względna przy nim znacznie wyższa i otworzy go na maksa. Sensowniejsze są stałe nawiewniki w oknach a higrosterowalne wywiewniki w kuchni i łazience. Tak to tylko może działć , więc "tom" nie wprowadzaj ludzi w błąd na różnych stronach.

    Gość: T. Bezęczkowski

  • 2006-01-04

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    Witam serdecznie
    Panie T.B. nie wiem czy zna Pan systemy wentylacji higrosterowanej:
    Skutkiem ograniczenia wymiany powietrza w pomieszczeniu jest zwiększona kondensacja pary wodnej. Jest ona odpowiedzialna za zawilgocenie ścian i pojawjania się grzyba
    Pierwszą widoczną oznaką złej wentylacji są zaparowane szyby. System wentylacji higrosterowanej, dzięki nawiewnikom i kratką higrosterowanym, dostosowywuje strumień przepływającego powietrza do potrzeb rzeczywistych.W zależności od pory dnia i od sposobu użytkowania pomieszczeń, strumienie odpływającego powietrza zmieniają się wraz ze zmianą użytkowania pomieszczenia [np: w nocy większy nawiew jest do sypialni, w ciągu dnia do pokoju dziennego].Nawiewniki dostosowywują swoje otwarcie zmieniając jednocześnie przepływ w zależności od potrzeb. Gdy wilgotność w pomieszczeniu będzie wzrastać nawiewnik samoczynnie zwiększy przepływ powietrza. A gdy pomieszczenia osuszą się pod wpływem zwiększonego strumienia powietrza nawiewniki samoczynnie zmniejszą jego przepływ.
    W pomieszczeniach typu łazienka jak Pan pisze nie stosuje się nawiewników okiennych.
    Z poważanie
    TOM

    Gość: tom

  • 2006-01-04

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    No właśnie wyjaśniłem Panu poprzednio, że to nieprawda, taką rolę mogą pełnić wyłącznie higrosterowalne wywiewniki, w kuchni i łazience.

    Gość: T. Brzęczkowski

  • 2006-01-04

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    Witam
    Również zgadzan się, ale trzeba doprowadzić powietrze do pomieszczeń montując w oknach nawiewniki.

    Gość: tom

  • 2006-01-08

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    przypominam, aby przed montażem nawiewników sprawdzić temeraturę grzejników, czy ich powierzchnia i temperatura jest wystarczająca, czy ewentualnie właściwie jest ustawiona krzywa grzewcza, czy ilość energii przekazywana do mieszkania drogą cieplną jest wstanie pokryć wszystkie straty przez przenikanie do chłodniejszego otoczenia, bo doprowadzenie zimnego strumienia powietrza przez nawieniki czy rozszczelnienia w oknach do źle ogrzewanego mieszkania ochłodzi powietrze i wewnętrzne powierzchnie szyb i ścian w mieszkaniu, co automatycznie przy tej samej zawartości pary wodnej w powietrzu mieszkania zwiększy wilgotność względną tego powietrza w mieszkaniu i przybliży temperatury ścian i szyb do temperatury punktu rosy i tam gdzie gdzie temperatura powierzchni zrówna się z punktem rosy to para wodna wykropli się, sprawdź ustawienie okuć skrzydeł okiennych czy powierzchnia rozszczelnienia jest odpowiednia.Czym dane mieszkanie jest na wyższej kondygnacji,czyli ma krótsze kanały grawitacyjne,tym powierzchnia rozszczelnienia powinna być większa,bo przy małej różnicy ciśnień jest mała prędkość przepływu i na odwrót,gdy mieszkanie jest na niższych kondygnacjach,gdzie występują większe różnice ciśnień tym powierzchnia szczelin powinna być mniejsza, aby przy większej prędkości przepływu zimnego powietrza nie doszło do zbyt dużej krotności wymiany powietrza w mieszkaniu .

    Gość: kominiarczyk

  • 2006-01-08

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    Krótko mówiąc, należy mieć sprawną instalacjie c.o. i ogrzewać mieszkanie i posiadać zapewnioną drogę dopływu powietrza do mieszkania i do otworów wywiewnych o masie odpowiadającej natężeniu objętościowym ujścia powietrza określonego w warunkach higienicznych dla danego mieszkania. Po wprowadzeniu indywidualnych podzielników ciepła i nagradzania mieszkańców za niedogrzewanie własnych mieszkań powstał pęd owczy do hermetyzacji mieszkań i przykręcania regulatorów dopływu ciepła, bo i tak sąsiad nas ogrzeje a nam spółdzielnia wypłaci gratyfikacje pieniężną, tylko co zrobić gdy przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej lub przewody wentylacji mechanicznej wywiewnej podzielą się i jedne staną się nośnikami zimnego, zanieczyszczonego powietrza a drugie będą pełnić funkcje wywiewną. Przy poziomie wiedzy z fizyki budowli użytkowników budynków mieszkalnych przy partackim wykonaniu izolacji termicznej skorupy budynku należałoby wprowadzić obowiązek instalowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i przestrzegać warunków technicznych i montować regulatory termostatyczne uniemożliwiające obniżenia temperatury w mieszkaniu poniżej 16 C.

    Gość: Janusz

  • 2014-11-25

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2006-01-13

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    Witam Wszystkich, Szanowni Panowie przeczytałem wasze cenne uwagi o wywietrznikach i nawiewnikach, a poniewaz na tym się nie znam proszę o radę co zrobić aby skutecznie wyelimnować cofanie się powietrza do mieszkania przez kanał wentylacyjny?, mieszkanie M2/38m jest na 1-szym piętrze, strona południowa, blok docieplony styropianem, w mieszkaniu nie ma żadnych oznak wilgoci, mieszkanie ma własną instalację CO gazową - piec termet 18KW ulokowany w łazieńce, pomiędzi łazienką a kuchnią jest w ścianie okienko dawniej tak budowali, mieszkanie ma jedno okno plastikowe i jedne drzwi balkonowe pastikowe, aby zwiększyć dopływ powietrza do mieszkania w oknie i drzwiach balkonu fachowiec zamontował po jednym nawiewniku długości ok 40cm - regluacja dopływu powietrza za pomocą ręcznego otwierania lub zamykania ruchomą listwą tego nawiewnika, przy zamkniętych szczelnie oknach a otwartych nawietrznikach i uruchomionym piecu CO przewodem wentylacyjnym z kuchni ciągnie do mieszkania zanieczyszczone powietrze, dodam że na kominie na kanale wentylacyjnym z kuchni jest zamontowany deflektor (dodatkowe pytanie - fachowcy którzy montowali deflektor boczne pionowe wyloty górne deflektora zaślepili - twierdzili, że tak będzie lepiej działał ale czy napewno?), a na kominie kanału wentylacyjnego z łazienki zamontowana jest jako przedłużenie 2m rura niczym nie zakończona. Aby bezpiecznie ogrzewać mieszkanie konieczne jest dodatkowe otwarie okna wiadomo zwiększa się dopływ powietrza do mieszkania, ale jest duży dyskomfort bo czuje się napływ zimnego powietrza. Na noc CO jest wyłączane. Co zrobić aby mieszkanie dobrze napowietrzyć i nie mieć dyskomfortu z powodu wpadającego zimnego powietrza? Czy jest jakiś nawietrznik który można wmontować np. w okno i wpadające powietrze będzi ogrzewane? Bardzo proszę Was o radę.

    Gość: Grzegorz

  • 2006-01-14

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wywietrzniki do okien PCV

    Panie Grzegorzu ile w mieszkaniu jest otworów wywiewnych wentylacyjnych i spalinowych łącznie czyli ile kanałów kominowych obsługuje mieszkanie oraz jaka jest ich wysokość mierząc od otworu wywiewnego do wylotu z komina oraz jaka jest łączna powierzchnia netto przelotu powietrza w nawiewnikach, jakie są grubości ścian zewnętrznych budynku, czy są one ocieplone.

    Gość: kominiarczyk

Odpowiedz