Gość: jarek
2007-09-17 00:00
Wentylacja stanowisk lutowania
Czy może mi ktoś doradzic jaki strumień i jaki rodzaj odciągu zastosowac dla stanowiska lutowania (na hali znajduje się 20 stanowisk).
Gość: ola
2007-09-17 00:00
Re:Wentylacja stanowisk lutowania
Jarku podaj co jest lutowane , w jaki sposób, jakie zanieczyszczenia są wydzielane podczas procesu lutowania, czy są to automaty(np.do lutowania scalaków), czy obsługują je ludzie?
Bo ja rozumiem, że są to stanowiska do lutowania obsługowane przez ludzi. Możliwości sposobu odciągania są trzy :
1. Okapy
2. Ssawy, odciągi miejscowe np Nederman
3. Odciagi boczne jak np. przy wannach galwanicznych.
To są tylko "narzędzia do odciagnięcia", bo schemat dla tych trzech jest taki sam : wentylator, filtr(typ zależny od zanieczyszczeń)wyrzutnia lub powrót po uzdatnieniu na halę. Do tego tłumiki, przepustnicę itp.
Jaki sposób zastosujesz to zależy od możliwości technicznych, sposobu lutowania, budowy "stołu" do lutowania itp. i ilości powietrza wywiewanego.
Ilość powietrza zależeć będzie od ilości wydzielanych zanieczyszczeń, przez proces lutowania. Podaj więcej informacji na temat technologii to będzie można coś doradzić.
P.S. Czy istnieje projekt technologii, bo tam może coś zostało opisane.
Gość: ??
2007-09-17 00:00
Re:Wentylacja stanowisk lutowania
Okap - to najgorszy schemat ogranizacji wymiany powietrza na stnowisku pracy w tym przypadku. Juz lepszy jest punkt 2 oraz 3 (wszystko zalezy od budowy stolu).
Poszukam orientacyjnych ilosci powietrza wywiewanego to dam znac.
Gość: jarek
2007-09-26 00:00
Re:Wentylacja stanowisk lutowania
Lutowane bedą płytki z elektroniką, obsługa przez ludzi lutownicami ręcznymi.Praca odbywa się będzie przy 5 stołach 120x180cm (pocztery osoby na 1 stół). Jako rodzaj odciągu wydaje mi się (oraz takie jest oczekiwanie inwestora), że najlepszy będzie odciąg z regulacją położenia.
Pozostaje pytanie o strumień powietrza wywiewanego na 1 stanowisko?
Nie wiem też jakiej firmy najlepiej zastosowac rękawy odciągowe?
Czy trzeba zastosowac klapy ppoż?
Gość: ola
2007-09-26 00:00
Re:Wentylacja stanowisk lutowania
Wejdź na stronę Klimawentu i Nedermana. Firmy te specjalizują się w tego typu rozwiązaniach.
Powtarzam, ilość powietrza zalezy od ilości zanieczyszczeń, no i nalezy pamiętać również o nawiewie, podejżewam, że nawet z nadciśnieniem.
Co do klap p.poż. Czy bedziesz instalacją przechodził przez różne strefy, że pytasz o klapy?
Gość: tomasz
2007-10-06 00:00
Re:Wentylacja stanowisk lutowania
Jeżeli nie ma przejść przez strefy (np. gdy zastosujesz filtry na tej samej hali a ich skuteczność pozwoli na zawracanie powietrza) to klapy na pewno nie są potrzebne.
Jeżeli ssawka może być blisko źródła emisji to mowa o wydatkach w zakresie 50 do 100m3/h.
Przy odciągu z samych grotów lutownic ręcznych (są takie rozwiązania !) wydatki są jeszcze mniejsze.
Gdy pracownik lutuje na sporej powierzchni i "wywija" płytką to trzeba zastosować odciąg typu nieruchoma ssawka boczna lub czołowa (lub np jakiś szczelinowy "okap" pionowy) wówczas wydatki zaczynają drastycznie rosnąć. Można również budować rodzaje "boksów" dobierając wydatek tak aby w otworze roboczym zachować prędkość napływu powietrza na poziomie 0,5m/s.
Filtry i odciągi różnego rodzaju oprócz wspomnianego już Nedermana i Klimawentu oferuje również szwedzki Filtronic.
Gość: Cassadar
2007-10-12 00:00
Wentylacja stanowisk lutowania
Proszę o kontakt ! Zajmujemy sie tego typu instalacjami odciągowymi.
podczas procesu lutowania wydziela sie duża ilośc kalafoni, powoduje to szybkie zatykanie wkładów filtracyjnych. trzeba zwiekszyc powierzchnie filtracji i wielkość filtra. Polecam MFS firmy Nederman.
Gość: gość1
2012-08-14 13:01
Re: Wentylacja stanowisk lutowania