Gość: M.
2006-10-13 00:00
SPLIT +wentylacja nawiewno-wywiewna
Witam!
Mam następujący problem.
W pomieszczeniu w którym zamontowana jest centrala naw-wyw (MAXI 1500 systemair) inwestor chciałby mieć klimatyzację. W sumie najprościej byłoby dołożyć 3 klimatyzatory typu SPLIT, ale jak takie rozwiązanie się sprawdzi w praktyce? Czy ktoś może stosował takie rozwiązanie? Centrala naw-wyw ma wymiennik krzyżowy, także byłaby w stanie odzyskać część wywiewanego chłodu.
Pewnie lepiej byłoby zamontować chłodnicę wodną kanałową ale czym schodzić tą wodę. Zapotrzebowanie mocy chłodniczej na pomieszczenie jest nieduże - około 10kW.
Gość: longmen
2006-10-13 00:00
Re:SPLIT +wentylacja nawiewno-wywiewna
sprawź co będzie tańsze. chłodnica wodna będzie najdroższa - lepiej już chłodnica freonowa i agregat skraplający.
Najprościej dołożyć splity i nie ingerować w istniejace układy które działają poprawnie.
Gość: Robert
2006-10-13 00:00
Re:SPLIT +wentylacja nawiewno-wywiewna
sprawź co będzie tańsze. chłodnica wodna będzie najdroższa - lepiej już chłodnica freonowa i agregat skraplający.
Najprościej dołożyć splity i nie ingerować w istniejace układy które działają poprawnie.
Zdecydowanie zgadzam się z tym ostanim.
Jak dołożysz chłodnicę centrala może stracić spręż dyspozycyjny a tym samym wydajność jej spadnie.
Chyba że zastosujesz np chłodnicę z własnym wentylatorem który wspomoże układ wentylacyjny np fancoil w systemie wodnym - stosowałem taki układ i się sprawdza
Gość: M.
2006-10-14 00:00
Re:SPLIT +wentylacja nawiewno-wywiewna
Dziękuję za odpowiedzi!
Gość: AA
2006-10-14 00:00
Re:SPLIT +wentylacja nawiewno-wywiewna
w takim układzie tylko splity, rozwiazanie powszechne chyba,że wydziela się coś co niech chcesz żeby hulało po całym pomieszczeniu
centrala liczona jest pewnie tylko na niezbedną ilość powietrza zewnetrznego i z chłodnicą chyba nie da rady, bo bedzie za mało powietrza żeby osiagnąć sensowną temp. nawiewu
odzysk chłodu na wywiewie może być ale nie koniecznie, ja stosuję centrale z wyłączeniem wymiennika krzyzowego na lato ale nie wiem czy ta centrala ma taka opcję