Strefa ekspertów HVACR

Kocioł Klimosz LING M

Kupiłem rok temu LING M czyli żeliwny z tłokiem.
same mam z nim problemy.
Najgorsze jest to że nie mogę niz nagrzać w pokojach nastawy to U2- 2min. U1- autoimat (1 cykl).
temperatura na kotle od 46 do max 53 zawór czterodrożny chodzi cały czas otwiera i zamyka. Sprawa druga wydymianie sięz podajnika nagminne. Ciąg kominowy jest nawiew do kotlowni jest a i tak się dymi.
Serwis jaki serwis mają czas przecież się nie pali.
Proszę o pomoc jak to wszystka rozgryść.

Witam i pozdrawiam jaka powierzchnie ogrzewasz tym kotłem i czym palisz.
Temperatura min tego kotła to 55 stopni nie powinno byc mniej a w pracy automatycznej przy pogoduwce 65.Jaka masz ustawiona histeryze palnika.
Jaka moc dmuchawy i jak z przysłoną.Jak masz skejpa to podaj to sie odezwe .

Jeszcze jedno jaki masz sterownik tego kotła.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.