2015-01-30 12:54
wspólny kanał wentylacyjny w poziomie
Witam. Czy dozwolone jest zastosowania podłączenia z dwóch sąsiadujących mieszkań podłączenia do wspólnego kanału wentylacyjnego? Wentylacja mechaniczna z wentylatorami promieniowymi, a kanały z obydwu mieszkań w poziomie są na tej samej wysokości (oddziela je kanał pionowy). Długość pomiędzy poziomą częścią kanału od mieszkania do kanału pionowego to 20 cm.
Gość: pit
2015-01-30 14:04
Re: wspólny kanał wentylacyjny w poziomie
A jakie pom. chcesz połączyć ?.
2015-01-30 14:10
Re: wspólny kanał wentylacyjny w poziomie
dwa salony z aneksami kuchennymi z sąsiednich mieszkań
Gość: Pit
2015-01-30 14:51
Re: wspólny kanał wentylacyjny w poziomie
Możesz to połączyć ale najlepiej na wentylatorze dachowym. Żeby cały układ działa na podciśnieniu. Powiedz mi jeszcze. Rozumiem że kompensacja wywiewu przez nawiewniki okienne?.
2015-01-30 15:51
Re: wspólny kanał wentylacyjny w poziomie
tak. ale czy takie polaczenie z kanalem przechadzacym "z jednego mieszkania do drugiego" nie bedzie niezgodne z normami/przepisami?
Gość: Pit
2015-01-30 18:13
Re: wspólny kanał wentylacyjny w poziomie
A masz na to jakiś szacht?. Szacht nie jest wydzielony pożarowo ?. Czy jak to planujesz zamontować?>