Mam małe pytanko dla Karola. Czy w układach wentylacyjnych w pomieszczeniach gdzie kontrolowana jest kaskada ciśnień stosuje sie recyrkulacje zmienną w funkcji temperatury zewnętrznej tzn chodzi o wykorzystanie free cooling po stronie powietrza.
Pozdr.

Po pierwsze - układy kaskadowe stosowane są głównie w laboratoriach i pomieszczeniach operacyjnych wraz z przyległościami, tak więc możemy mówić jedynie o rekuperacji.
Jeżeli trafimy na układ dozwalający recyrkulację wraz z kaskadą ciśnień, to nie ma przeciwwskazań, trzeba tylko przemyśleć system utrzymywania odpowiednich ciśnień (np. regulatory, lub klapy upustowe). Kaskadę utrzymuje się kontrolując ciśnienia w pomieszczeniach a nie różnicując na stałe ilości powietrza nawiewanego do wyciąganego. Różnicowanie musi być sterowane czujnikiem ciśnienia.

Jak zrecyrkulujesz powietrze z pomieszczeń o wyższym ciśnieniu do pomieszczeń do pomieszczeń o niższym ciśnieniu i znowu następnym układem do kolejnych pomieszczeń to wystarczy zastosować regulatory stałego ciśnienia, żeby układ sam się wyregulował. Czasami trzeba zastosować przetworniki entropii ale tylko w wyjątkowych wypadkach.

Prawidłową wartość nadciśnienia w pomieszczeniu można dokładnie i prosto określić sprawdzając to za pomocą modelowania CFD z zastosowaniem dobrego programu do modelowania, ale.. (!) programu sprawdzonego bo większość programów jest napisana w celu uzyskania wyłącznie kolorowych i szybkich obrazków upraszczając modele i obliczenia mechaniki płynów, więc błędy i rozbieżności jakie potem wychodzą są niedopuszczalne.
Polecam doświadczonego specjalistę od CFD: www.wentylacja-strumieniowa.com.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.