Lokal 300m2,wys.4m,poj.200os.Czy stosować went.nawiewną czy wywiewną i o jakiej wydajności?Proszę o max.proste sposoby bez stosowania klimatyzacji.(Do wykorzystania piwnice i strych)Warunkiem jest ograniczenie chałasu wydobywającego się na zewnątrz budynku.

Przy takiej ilości osób trzeba zapewnic wymiane w ilosci 6000m3/h ( 30m3/h na osobę przy niepalacych dla palacych ilośc wzrasta do 50m3/h na osobe.
Niestety to duże straty energi na ogrzanie takiej ilości ale polecam rekuperator, dzieki któremu zaoszczedzi Pan około 48kW polecam www.rekuperator.com.pl

cały lokal posiada ogrzewanie CO.problemem jest wzrost temperatury wewnątrz lokalu.Czy pomoże odpowiednio mocny wywiew pow.zużytego a nawiew będzie następował samoczynnie?

Takie rozwiązanie nie jest korzystne gdyz na jedna osobe musi byc doprowadzone co najmnie 30m3/h jeżeli zastosuje Pan tylko wywiew to powstanie bardzo nieprzyjemny efekt podcisnienia.
Wzrost temperatury nalezy obnizyc stosujac klimatyzacje kanałową a poprzez rekuperacyjny system nawiewno wywiewny obnizy Pan moc klimatyzacji a co za tym idzie zmniejszenie kosztów.
Najlepiej proszę zwrócić się do projektanta wentylacji celem jak najlepszego wyboru technologii obróbki powietrza.
Pozdrowki

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.