Gość: dariusz
2002-09-04 00:00
wentylacja dyskoteki
Lokal 300m2,wys.4m,poj.200os.Czy stosować went.nawiewną czy wywiewną i o jakiej wydajności?Proszę o max.proste sposoby bez stosowania klimatyzacji.(Do wykorzystania piwnice i strych)Warunkiem jest ograniczenie chałasu wydobywającego się na zewnątrz budynku.
Gość: piotr
2002-09-06 00:00
Re: wentylacja dyskoteki
Przy takiej ilości osób trzeba zapewnic wymiane w ilosci 6000m3/h ( 30m3/h na osobę przy niepalacych dla palacych ilośc wzrasta do 50m3/h na osobe.
Niestety to duże straty energi na ogrzanie takiej ilości ale polecam rekuperator, dzieki któremu zaoszczedzi Pan około 48kW polecam www.rekuperator.com.pl
Gość: dariusz
2002-09-08 00:00
Re: Re: wentylacja dyskoteki
cały lokal posiada ogrzewanie CO.problemem jest wzrost temperatury wewnątrz lokalu.Czy pomoże odpowiednio mocny wywiew pow.zużytego a nawiew będzie następował samoczynnie?
Gość: Piotr Leszek
2002-09-10 00:00
Re: Re: Re: wentylacja dyskoteki
Takie rozwiązanie nie jest korzystne gdyz na jedna osobe musi byc doprowadzone co najmnie 30m3/h jeżeli zastosuje Pan tylko wywiew to powstanie bardzo nieprzyjemny efekt podcisnienia.
Wzrost temperatury nalezy obnizyc stosujac klimatyzacje kanałową a poprzez rekuperacyjny system nawiewno wywiewny obnizy Pan moc klimatyzacji a co za tym idzie zmniejszenie kosztów.
Najlepiej proszę zwrócić się do projektanta wentylacji celem jak najlepszego wyboru technologii obróbki powietrza.
Pozdrowki