Gość: Marek
2006-10-30 00:00
naczynie ,,Reflex" na zasilaniu zimnej wody wymiennika C.W.U
Zauważyłem u kolegi w kotłowni,Naczynie wzbiorcze z przeponom,,Reflex"zainstalowane na rurze zaslającej wymienik w zimną wodę.Jest również na tej rurze zamontowany zawór zwrotny oraz zawór bezpieczeństwa.Ale jakie ma mieć zadanie zainstalowane naczynie wzbiorcze?czy może ktoś mi odpowiedzieć na to pytanie?i czy jest to prawidłowe zainstalowanie?
Gość: rp@
2006-11-17 00:00
Re:naczynie ,,Reflex
Ma takie samo zadanie jak w układzie zamkniętym c.o. - przejmowanie wzrostu objętości/ciśnienia podczas podgrzewania wody.
Gość: grzech
2007-01-25 00:00
Re:naczynie ,,Reflex
Chyba że ktos ma zamontowany reduktor cisnienia na zimnej wodzie i ciśnienie jest ustawione w granicach trzech barów to wtedy mozna sobie podarować naczynie ale w innych przypadkach jest wręcz konieczne bo bedzie cały czas w chwili nagrzewania wymiennika przekapywał zawór bezpieczeństwa