273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

Zyski ciepla w hipermarkecie

Problem jest maly. Jedna czesc sklepu (398m2) ma obnizony sufit i nie da rady tam poprowadzic kanalow went. Tak wiec chlodzenie/grzanie bedzie sie odbywac za pomoca kasetonow. Chodzi mi teraz o dobor - zalozylem sobie 100W zyskow na 1m2 powierzchni. Czy to nie za duzo/za malo? W tej czesci sklepu mam 17kW oswietlenia + jedna lodowke a reszta to zwykle regaly. Pietro wyzej jest czesc socjalna. Zadnych okien, jedna (krotka) sciana zaewnetrzna. O zime sie nie boje - bardziej martwie sie latem. Czy te 100W/m2 bedzie w miare OK?

Wartość trzeba policzyć - a nie zakładać !
Przykładowo
moc oświetlenia daje - 43W/m2 zysków jawnych
doliczyć trzeba osoby - około 0,3 osoby/m2 -> 27 W/m2
razem daje 80 W/m2 zysków jawnych.
Na taką moc jawną trzeba dobrać urządzenia.
Po zliczeniu mocy całkowite należy dobrać agregat chłodniczych.
Mam wątpliwości co do mocy oświetlenia - raczej wartości oscylują wokół wartości 20W/m2.
Wynika z tego że te 100W/m2 będzie OK.

oczywiście 43 + 27 jest 70W/m2 a nie 80 W/m2
pozdrawiam

Od razu liczyć, przecież jest XXI wiek przestarzałe metody obliczeniowe przeszły już do lamusa.
Teraz można założyć 100, 200 1000 W/m2 i będzie dobrze :). A jak projektant nie ma czasu może zawsze posłać projekt do zaprzyjaźnionej firmy sprzedającej urządzenia.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.