Gość: T. Brzęczkowski
2008-02-21 00:00
Jeszcze o GWC
Gość: her heniek
2008-02-21 00:00
Re:Jeszcze o GWC
a czy oszczędności też 100 razy mniejsze??
Gość: maciek
2008-02-23 00:00
Re:Jeszcze o GWC
dobre pytanie
Gość: Wojtek
2008-02-23 00:00
Re:Jeszcze o GWC
Jak wiadomo dla TB wszystko jest linowe. Dwa razy grubsza izolacja to oczywiście dwa razy więcej zaoszczędzonej energii, dwa razy dłuższy GWC to dwa razy więcej prądu zeżre wentylator itp. itd. Generalnie stek bzdur.
Gość: ?
2008-02-23 00:00
Re:Jeszcze o GWC
Wojtek czy jak w reku wymiennik ma 96% i jego powierzchnia ma 6m2 to czy przy tym samym strumieniu, powierzchnia CWC, musi byś ile razy wieksza by powiwtrze zrownało sie temperaturą z gruntem.
Gość: melasa
2008-02-25 00:00
Re:Jeszcze o GWC
Pytanie: ile dni w roku może taki GWC pracować? Ile dni w roku temperatura powietrza jest poniżej 8 st. C? I druga sprawa: lato. Czy przepuszczanie ciepłego i wilgotnego powietrza przez GWC latem nie przyniesie skutku w postaci jego bakteriologicznego zanieczyszczenia? Na 100% na ściankach rur wykropli się wilgoć. A jeśli tak to łatwo sobie wyobrazić jak taka rura wygląda w środku.
Gość: T. Brzęczkowski
2008-02-25 00:00
Re:Jeszcze o GWC
- Co to znaczy "ile dni" ? Wentylacja chodzi na okrągło.
Jeżeli zaś chodzi o podgrzanie (latem) czy wystudzenie zimą gruntu to jest niemożliwe. Dla przykładu, by strumień powietrza przenoszący 700W (200m3 / deltaT 15st) zmienił temperaturę 50cm gruntu wokół 200mm rury, długości 20m o jeden stopień , to trwałoby to prawie dwa lata! A tak długich mrozów czy upałów u nas nie ma
Gość: T. Brzęczkowski
2008-02-25 00:00
Re:Jeszcze o GWC
Co do wyglądu rury w środku, po co sobie wyobrażać, można przeciągnąć pod koniec lata czysty materiał i przebadać laboratoryjnie. Jest OK.
Gość: melasa
2008-02-25 00:00
Re:Jeszcze o GWC
normalnie nie chce mi sie wierzyć.
Z tego co od dawna sie mówi, to ten cały GWC ma ogrzewać powietrze zimą. Co do chłodzenia latem to nie jestem pewien, czy akurat taki jest cel GWC. Ale jeśli już to wydaje mi się, że skoro wewnątrz jest temperatura ok. 8 st. C to wilgoć wykraplać sie z powietrza musi.
Gość: T. Brzęczkowski
2008-02-25 00:00
Re:Jeszcze o GWC
To oczywiste! Ale gdyby było +8 natomiast domowy GWC robi się (z tego właśnie powodu) do gł. 1 max1.5 m, a tam jest 14-15st latem i po problemie . Nie ma u nas praktycznie długotrwałych upałów z wysoką wilgotnością względną!
Gość: T. Brzęczkowski
2008-02-25 00:00
Re:Jeszcze o GWC
Gość: Ja
2008-02-25 00:00
Re:Jeszcze o GWC
Jak rozumiem Pan się zgadza z treścią i wnioskami z przytoczonego artykułu ?
Gość: T. Brzęczkowski
2008-02-26 00:00
Re:Jeszcze o GWC
Nie zgadzałem się, kiedyś. Było to bardziej oparte na "wyczuciu" niż faktycznych badaniach. Dlatego spotkałem się z Paniami, wypytałem się o metodykę itp. Przebadałem też w laboratoryjnie swoją rurę od GWC . Wychodzi na to, że chciał nie chciał tam nic groźnego nie ma.
A moje teksty mają na celu wykazać, że w domowych systemach wentylacyjnych wymiennik żwirowy to totalne bzdura i oszukiwanie klienta, podobnie się ma z rurą powyżej 20mb.
Gość: adiz1
2008-03-20 00:00
Re:Jeszcze o GWC
Atlantic-Ventilation na jednej ze swoich stron przedstawia ofertę domowej instalacji GWC. Tam też nie ma 50-70m długości rur (koszty, koszty!!), jakimi standardowo "uszczęśliwiają" klientów rodzime firmy. 2xfi125 ew. 1xfi 200 i raptem 25m długości.
Zgrabne i ekonomiczne.
Gość: T. Brzęczkowski
2008-03-21 00:00
Re:Jeszcze o GWC
To przecież się łatwo liczy!
- powierzchnia gwc- nie musi być dużo większa od 96% wymiennika (strumień w obydwu przypadkach jest identyczny)
- możliwość przenoszenia energii - około 300W/ 100m3 powietrza!( deltaT 15st)
- ciepło właściwe gruntu- około 500kWh/m3.
Wystarczy złożyć i gotowe!