Gość: Alko
2005-10-08 00:00
Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
Zakupiłem nagrzewnicę kanałową, sterowanie PULSER ikilka dziwnych rzeczy do tego. Zamontowane został rzez firmę, której to zleciłem. Powietrze wylatuje o temp +30oC i podobno to tak ma być. Z niedowierzaniem czekam na zimę, ale nie wierze że 9 kW nagrzewnica podgrzeje 80m2 do jakiejś sensowne temperatury. Bardo poszę o opinie, ewentualne sugesteie co tym zrobić by przynajmniej te 40oC wylatywało ? może wtedy coś z tego będzie. Wielkie dzięki za wszystkie posty.
Gość: Tomek
2005-10-08 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
w sprawach zwiazanych z elektrycznoscia zapraszam na strone www.netelektryk.com
Gość: tom
2005-10-08 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
a jaki jest strumien powietrza nawiewanego?
Gość: Alko
2005-10-09 00:00
Re:Jak to jest z nagrzewnicami elektrycznymi ?
zmontowany jest wentylator System Air K200M według katalogu to 0,22m3/s 775m3/h,
Przy okazji Tomku nie pytam o elektryczności a o "ciepło", ale również i tam zobacze
Gość: Bob
2005-10-10 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
Z tego co wiem, Pulser płynnie ustawia moc nagrzewnicy. Jeśli jest zadane 30 st.C to tyle będzie. Spróbuj podkręcić temp. zadaną i zobacz.
Swoją drogą nagrzewnica o mocy 9 kW lepiej jakby była obsługiwana przez regulator TTC, gdyż jest on trójfazowy. Pulser jest regulatorem jedno lub dwufazowym i zalecany do 6 kW. Nagrzewnica trójfazowa sterowana jedno lub dwufazowo będzie miała słabszą moc.
Gość: Alko
2005-10-12 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
To prawda że moc, ale co z tą temperaturą, prezecież czujnik jest w kanale i to on ustala progi załączenia i wyłączenia, to znaczy że moc jest ok, bo nagrzewnica jest wyłączana na krótki czas, a na PULSER jest ustawienie nax 30oC, pytanie było czy to tak ma być że nagrzewnica ma na wydmuch u 30oC, oceniam że jest to nagrzewnica do wstępnego nagrzewania a nie do ogrzewania
Dzięki za posty
Gość: Bob
2005-10-12 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
Wstępna czy wtórna - wszystko zależy od ustawienia ich w układzie. Wstępna nagrzewnica z reguły podgrzewa powietrze do ok. 5 stC (aby urządzenia nie zamarzły) a wtórna podnosi temp. do zadanej.
Jeśli nawiewa stale 30stC znaczy, że pulser działa i reguluje poprawnie. Przy niższej temp. powietrza zewnętrznego nagrzewnica będzie pracowała z większą mocą tak aby utrzymać zadane 30 st.C. Jedyne pytanie jest takie - czy starczy mocy przy niskich temp. zewnętrznych np. -15 st.C. Dla pewności należało by wykonać bilans strat ciepła budynku.
Jeszcze jedno: Może być też tak, że jest za mało powietrza nawiewanego. W celu równomiernego rozprowadzenia ciepła w pomieszczeniu przyjmuje się czterokrotną wymianę powietrza.
Pozdrawiam
Gość: Gnom
2005-10-12 00:00
A to ciekawe,
Bob, nagrzewnica wstępna podgrzewająca do +5 żeby nie zamarzało ? A co ma nie zamarznąć ?
Alko, z tego co piszesz wynika, że kupiłeś sam nagrzewnicę a firma zamontowała to co im dałeś. Czy sam dobierałeś sobie wielkość nagrzewnicy i wentylator ? A rozprowadzenie tego powietrza sam zaprojektowałeś ? A może to ci ktoś zaprojektował ?
Fakt, że powietrze nawiewane ma 30C nie przesądza czy nagrzewnica ogrzeje 80 m2. Teoretycznie nagrzewnica 5 kW też powinna ogrzać takie mieszkanie. Nie wiadomo jakie będziesz płacił rachunki i czy będziesz zadowolony z obsługi tego systemu. Radzę poczekać. A jeśli chodzi o komfort to lepiej żeby leciało 30C niż 40C.
Gość: Bob
2005-10-12 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
Np wymiennik - Gnomie. Chodziło o teorię kiedy jest wstępna, a kiegy wtórna.
Gość: Gnom
2005-10-12 00:00
Szanowny Bobie,
Po pierwsze: Alko nic nie wspomina o np. wymienniku (krzyżowym ?)
Po drugie: "Żeby nie zamarzło np wymiennik (np krzyżowy) wystarczy podgrzać do 0C nawet gdyby sprawność odzysku była 100%.
Gość: Bob
2005-10-15 00:00
Szanowny Gnomie
Zaczynasz się czepiać jak kilku mondrali na forum. Chodziło mi o terminologię, a "pojedynki mądrości" mnie nie bawią.
Gość: Gnom
2005-10-16 00:00
Wstrzymał Słońce , ruszył Ziemię
Słońce jest gwiazdą i krąży wokół Ziemi która jest planetą. No, może nie tak do końca ale przecież chodzi o terminologię a nie "pojedynek mądrości".
Gość: Bob
2005-10-18 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
Zatem oświeć mnie Gnomie i powiedz, co to jest nagrzewnica wstępna i jaką spełnia funkcję?
Gość: Jerzyk
2005-11-07 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
Nie obawaiaj się - podgrzeje, jeśli mieszkanie masz przynajmniej średnio izolowane. A czy dogrzeje wszystkie zakątki 80m2 równomiernie, to zależy od tego, jaką nagrzewnica ma wydajność i jak ciepłe powietrze rozprowadzisz.
Gość: julek
2005-11-07 00:00
Re:Jak to jest z nagrewnicami elektrycznymi ?
770*1,2*40/3600=10,2kW aby przy temperaturze normowej dla Wawy otrzymać 20 stopni na nawiewie.