Gość: Pimpek
2008-04-23 00:00
Wywiew a belki aktywne
Hej,
Mam takie pytanko?
w jaki sposób jest realizowany wywiew gdy instalcja jest z zastosowaniem belek chłodzących?
Czy może to być w ten sposób że jest tylko instalacja wywiewna naturalna z wentylatorami kanałowymi?
Czy też musi być realizowany jakiś wywiew mechaniczny- jaki?Jeśli możecie pomóżcie?!!
pozdro
Gość: Pimpek
2008-04-23 00:00
Wywiew a belki aktywne
Belki oczywiście aktywne dostarczające pow. higieniczne jak w temacie:-)
Gość: Tom
2008-04-25 00:00
Re:Wywiew a belki aktywne
Pimpek - naturalna z wentylatorami - czyli mydło i powidło, albo naturalna albo z wentylatorami.
A przy belkach aktywnych na 100% wywiewna z wentylatorami (centralami w celu odzysku ciepła) i po stronie wody nie zapomnij o freecoolingu bo belki pracuja na 15C wody lodowej - idealnie dla free coolingu - czyli już od 9C na zewnątrz masz wodę lodową free of charge (prawie).