Wspólne czerpnie i wyrzutnie.

Mam takie pytanko. Jak się ma stosowanie wspólnych czerpni i wyrzutni dla kilku central do zapisu o niełączeniu przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach higienicznych? Dostałem do ręki projekt aquaparku gdzie wszystkie (8 central) korzysta ze wspólnej czerpni i wspólnej wyrzutni.

NIE ZNAM DO KOŃCA UKŁADU, ALE JEST TO MOŻLIWE I ZGODNE Z PRZEPISAMI

Ja jak rozmawiam z Rzeczoznawcom to na początku kręci nosem ale argument jest jeden, instalacja zaczyna się od centrali a kończy na elemencie nawiewnym/wywiewnym (czerpnia, wyrzutnia, nawiewnik, wywiewnik). Więc można łączyć:). Trzeba tylko uważać na opory i lepiej dać przepustnice aby zabezpieczyć się przed odsysaniem.

Przede wszystkim powinno sie dać odpowiednia przepustnicę,tak aby zabezpieczyć dane pomieszczenie przed odsysaniem,to bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.