Gość: Adam
2005-06-08 00:00
Dry-cooler 300 kW i 70 kW
Czy ktoś może podpowiedzieć jak dobrać chłodnice wentylatorowe do współpracy z agregatem wody lodowej na następujące parametry:
300 kW, temp. medium 8/12 C dla glikolu 35%
70 kW, temp. medium 8/12 C dla glikolu 35%
Dla jakich temeratur otoczenia powinno się dobierć chłodnice (rożnica kilku stopni - to znaczna różnica w mocy chłodnica)?
Czy lepiej zastosować dry-cooler 70 kW z 2 wentylatorami czy z 6, chodzi o koszt sterowania oraz poprawną pracę urządzenia.
Gość: Marcin
2005-06-09 00:00
Re:Dry-cooler 300 kW i 70 kW
Bardzo ogólnie to Pan napisał, Pod uwagę bierzemy gabaryty, poziom hałasu, zasięg strugi i przepływ powietrza. parametry hydrauliczne - prędkość przepływającego czynnika i spadek ciśnienia na wymienniku (po stronie wody).
Jeżeli masz więcej parametrów to napisz, albo na maila.
Pozdrawiam marcin121220@wp.pl
Gość: Adam
2005-06-09 00:00
Re:Dry-cooler 300 kW i 70 kW
Pozostałe parametry są mało istotne, dlatego ich nie podaję.
Gość: RADEK
2005-06-16 00:00
Re:Dry-cooler 300 kW i 70 kW
Agregat do wody lodowej "dziala" podobnie jak na bezposrednim odparowaniu wiec chlodnica powinna cala te moc odebrac a poniewaz nie ma takich chlodnic glikolowych musisz kupic kilka mniejszych o lacznej mocy 300 kW
Adres producenta glikolowek www.ppuch.pl
Gość: szoł-men
2005-06-16 00:00
Re:Dry-cooler 300 kW i 70 kW
(...) o lacznej mocy 300 kW
mozna by z tego zrozumieć, że dla agregatu 300kW nalezy dobrać dry-cooler 300kW ... Dementuję, jeśli ktoś tak zrozumiał ;-)
Dry-cooler bedzie o ok. 30% większy. A temp. otocznia ? cóż różne firmy róznie to dobierają - jak dla mnie 35°. pozdro.
Gość: Adam
2005-06-16 00:00
Re:Dry-cooler 300 kW i 70 kW
Dziękuję za odpowiedzi.
Ponownie pytam dla jakich temperatur otoczenia należy dobierać chłodnicę wentylatorową w instalacji wody lodowej. Chłodnica ta ma odbierać ciepło dłownie zimą, latem instalacja będzie schładzana agregatem ze skraplaczem powietrznym.
Gość: as
2005-06-16 00:00
Re:Dry-cooler 300 kW i 70 kW
Dobierz dry coolera dla temperatury 0 C, to wtedy wyjdzie Tobie zgrabniutki z ok. 6 do 8 wetylatorami. Możesz również dobrać dla +5 C, ale wtedy musisz liczyć się ze znacznymi kosztami takiego wymiennika i jego kolosalnymi rozmiarami.