To jest centrala nawiewna YORK-a.( nazewnictwo z lat 80-tych). Nawiew 1600 cfm (cubic feet per minute) co reprezentuje ok 2720 m3/h. Moc nagrzewnicy eklektrycznej może być różna ,ale w tym przypadku nie jest większa jak 7-8 kW. Spręż tej centralki nie jest większy jak 150 Pa. Centrala nie powinna być wyposażona w chłodnicę ( jest to dodatek). Ale jeśli by była to jej moc jest ok 4,7 kW (1,33 tony chłodniczej- bo tak sie liczy w USA; 12 tys Btu = 1 tona chłodnicza)