Post, na który odpowiadasz

Dzisiaj bylem jeszcze raz sprawdzać całość. Zawór czterodrogowy jest OK (slychać pracę trzpienia i słychac że czynnik się się rozpręża w czasie przełączenia przy pracującym agregacie) Ciśnienie w czasie chlodzenie 4 bary , prąd 8 A. Temperatura powietrza wylotowego z jednostki wew.11-15st.C Temperatura rurociągu z skraplaczem w trakcie chłodzenia ok.22-25stC. Pompa też działa tylko ten raptowny wzrost ciśnienia i prądu nie pozwala mi na wykonanie dokładniejszych pomiarów. Wilgoc w ukladzie ? To czemu na chłodzeniu byłoby wszystko w porządku.