Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

W praktyce: Widziałem wentylator wywiewny w centrali, gdzie klient pozbył się filtra na wywiewie gdy ten sięzabrudził. W efekcie na łopatkach byłu po 1 cm brudu z każdej strony (6 miesięcy pracy ciągłej bez filtra) przez co wentylator miał wydajność 0%. Drgania i wibracje ( w zasadzie wibracje były przyczyną tego że użytkownik postanowił wezwać serwis - po prostu nie mógł wytrzymać). Wiadomo - czy to stanie się prędzej czy później to sprawa zabrudzenia pomieszczeń. Chcesz badania? pewnie je znajdziesz, tylko że będą one ściśle pozwiązane z rodzajem i stężeniem zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Tylko ciekawe jak to sobie odniesiesz do swoich warunków - zmierzysz stężenie ? A poza tym - stosowanie filtrów na wywiewie to nie jest wymysł producentów central - to jest wymóg postawiony przez użytkowników oraz konstruktorów którzy przeprowadzili jakieś badania..... Jak chcesz kupić bez filtra na wywiewie - proszę bardzo - tyle że nie dostaniesz gwarancji. Możesz też kupić wentylator kanałowy wywiewny i nie stosować filtra. Nikt cię nie zmusza.