powietrze w r22

jednak problem jest grubszy niz sie moglem spodziewac. a mianowicie poprosilem o wsparcie doswiadczonego chlodnika po kilku testach i pomiarach wydal opinie:od nowosci tego ukladu byly zle dobrane tzry (dwa na ukladzie)powodowaly ciagly przeplyw cieczy na ssanie nie duzy ale jednak ,to spowodowalo uszkodzenie dwoch zaworow na glowicy.sprezarka nie mogla osiagnac parametrow wc bo tylko przetaczala nie sprezala.nowa sprezarka zamowiona i mniejsze dysze na tzry wniosek amerykanie to jednak nie douczony...