Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Witam forumowiczów. Na wezwanie klienta odnośnie dziwnej pracy sprężarki okazało się ,że klimatyzator z pompą ciepła dziwnie pracuje w trybie grzanie ( dokłanie - dziwnie pracuje sprężarka). Rzeczywiście w trybie chłodzenia wszystko jest O.K. Ciśnienie na przewodzie gazowym ok. 4 bary ( R407) prąd sprężarki 7 A ( przy nominalnym prądzie wynoszącym 9.5 A) ,ale w momencie przełączenia na pompę , ciśnienie stopniowo rośnie aż do ciśnienia 34 bara i słychać nawet na ucho że sprężarka zaczyna się dławić i prąd zaczyna rosnąć do 16A ( przy nominalnym 10,5A ) Myślę , że najprawdopodobniej uszkodzony będzie rurociąg ( zagnieciony ) , ale problemy są ze sprawdzeniem gdyż instalacja była montowana z dźwigu , a firma wykonująca instalację podobno nie istnieje . Klimatyzator nigdy nie był używany w trybie grzania i przez przypadek właściciel zauważył ( usłyszał ) dziwne objawy. Czy macie może inne sugestie .Z góry dziękuję za pomoc.