wymiennik krzyżowy

Witam,
chciałem się zapytać jeżeli w zimie jest mała wilgotność powietrza( jest mniejsza niż latem), to dlaczego przy doborze wymiennika krzyżowego dobiera się na 100 % wilgotności powietrza?
Z góry dziękuję za wytłumaczenie

Gdzie w zimie jest mniejsza wilgotność względna niż latem

Zimą zawartość wilgoci (nie wilgotność względna, która jest równa prawie wilgotności w stanie nasycenia czyli =100%) w powietrzu zewnętrznym jest mała.
Jeśli nie ma zysków wilgoci w pomieszczeniu (od ludzi, technologii, kwiatków w doniczkach i tp.), to zawartość wilgoci (nie wilgotność względna) też jest mała. W takim przypadku nie ma problemu z wilgocią w wymienniku do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.
Jeżeli w pomieszczeniu są zyski wilgoci, to zawartość pary wodnej w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia rośnie. Podobnie jest jeśli używamy jakiegokolwiek nawilżacza do nawilżania powietrza. Powietrze wywiewane, kontaktujące się z zimnymi ściankami wymiennika oziębia się. Zimą zazwyczaj temperatura ściany jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza wywiewanego. Para wodna z powietrza wywiewanego skrapla się i spływa do rynny odwadniającej. Temperatura ściany może być też ujemna (w skali Celsjusza) i wtedy woda zamarza (podobnie jak na parowniku w lodówce domowej lub na szybach samochodu). I wtedy jest kłopot, bo wymiennik przestaje działać, a nawet może ulec zniszczeniu.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.