265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

system otwarty

1. Czy w systemie z otwartym naczyńiem wzbiorczym mozna stosować odpowietrzniki automatyczne na pionach?
2. Inwestor chce w kotłowni chce zainstalować 2 kotły jeden na opał stały drugi na gaz.
Kocioł na opał stały pracuje w dni robocze 7,00-16,00 tak jak jego zakład, z tego kotła chce zasilać przy okazji mieszkanie znajdujące się w innej części budynku.
Instalacja c.o. w mieszkaniu ma swój kocioł na gaz w pomieszczeniu obok kotła węglowego.
Czy można wpiąć instalację z mieszkania do instalacji zakładowej np. do rozdzielaczy. Po takim podłączeniu woda krążyła by przez kocioł gazowy i instalację w mieszkaniu. Oczywiście zastosowałbym gdzie trzeba zaw. zwrotne i obejście pompy mieszkaniowej.
I jeszcze jedno, czy zabezpieczenie obu kotłów systemu otwartego? Czy może zostać dla gazowego naczynie zamknięte a dla węglowego otwarte?

Nie wolno łączyć bezpośrednio układów zamknietego z otwartym, chyba że przez wymiennik.
Co do wpięcia kotła gazowego w układ otwarty - patrz dopuszczenie producenta kotła.
W sprawie odpowietrzników odsyłam do normy PN-91/B-02420 - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.

Grzegorz nie ma racji.System zamknięty po podłączeniu do otwartego staje się otwartym.
Proszę zważyć na wyłącznik ciśnieniowy kotła gazowego przystosowanego do układu zamkniętego / p min = 0,1 MPa /, gdyż może on spowodować kłopoty z powodu zbyt niskiego ciśnienia w instalacji.

Owszem, po podłączeniu układów razem - układ jest otwarty (to zrozumiałe - wynika z fizyki) - ale co z naczyniem przeponowym.
Pisząc o łączeniu miałem na myśli całość instalacji włącznie ze źródłem. Co w przypadku jeżeli kocioł ma tylko dopuszczenie do układu zamkniętego?
Podłączenie układów otwartego i zamkniętego (z doświadczenia) polega na tym, że w jednej instalacji mamy dwa żródła - kocioł na paliowo stałe pracujący w układzie otwartym i kocioł na paliwo gazowe w układzie zamkniętym.
Czy tak wolno stosować ? Według mnie NIE.
Polska norma nie dopuszcza stosowania w układzie otwartym naczynia przeponowego zamkniętego.
Jeżeli podłączymy dwa układy zamkniety i otwarty i o różnych pojemnościach, zabezpieczenie układu otwartego przewidziane "tylko" jednego układu bedzie za małe dla całości.

Panowie dajcie spokój. Jak ktoś ma za mało problemów to niech łączy, ja bym się nie pakował ani kogoś w takie maliny.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.