273
274
226
269
Strefa ekspertów HVACR

sterwonik pogodowy

Witam
Mam kilka pytań odnosnie sterownika pogodowego VRC 410.
Kocioł włacza sie co 7 min, przed zastosowaniem sterownika odstep czasowy miedzy wyłączeniem a wyłączeniem były dłuzsze.
Temperatura na zewnatrz 15stopni a w domu zimno, co w takiej sytuacji zrobić ? zwiekszyc tem. grzania na kotle czy moze sa jakies inne rozwiazania.
Jak wyłaczyć calkowicie ogrzewanie a zostawić tylko opcje podgrzewania wody w bojlerze

Zajrzyj do instrukcji obsługi kotła ,powinno pomóc

Dodatkowo zajrzyj do instrukcji sterownika.

Podnieś krzywą grzania na sterowniku

Zmieniłem krzywa grzania, teraz temperatura jest ok.
dzieki Maciek
---
Jeszcze chcialem sie dowiedziec czy właczanie kotła co około 7min jest normalne przy zastosowaniu sterownika, nie jest zbyt czeste ?

a jaki masz kocioł?

Vaillanta VU PL 200-5 Atmo Plus

Trzeba by ustawić większy przedział histerezy tzn. jezeli ustawiona temp na kotle jest np 60StC to sterownik trzeba tak ustawić aby kocioł włączał sie i wyłącza w większym przedziale (u siebie mam ustawione 10stC tzn kocioł wyłączy sie przy 65 st a włączy przy 55 ) wtedy eliminujemy czeste włączanie i wyłączanie kotła).

Trzeba by ustawić większy przedział histerezy tzn. jezeli ustawiona temp na kotle jest np 60StC to sterownik trzeba tak ustawić aby kocioł włączał sie i wyłącza w większym przedziale (u siebie mam ustawione 10stC tzn kocioł wyłączy sie przy 65 st a włączy przy 55 ) wtedy eliminujemy czeste włączanie i wyłączanie kotła).
I właśnie tutaj był "pies pogrzebany": )
Moje gratulacje :)

a jaka masz temperature (w domu)przy takich ustawieniech ?

To rozumie ze sie udało?

Ja tez mam pytanie.
Czy przy sterowniku pogodowym mozna utrzymac stala temperature
w miszkaniu 17 stopni ?
wczoraj rano na zewnatrz bylo -5 a dzis +10. Wczoraj mialem cieplo w domu a teraz jest zimno.

Problemy związane z niedogrzewaniem pomieszczeń przy wyższych temp. zewnętrznych związane są z nieprawidłowym ustawieniem krzywej grzania na sterowniku.
Krzywa grzania jest to krótko mowiąc odcinek krzywej w funkcji Tzewn. od t.zasilania.Inaczej mowiąc dla kazdej temp. zewnetrznej przyporządkowana jest określona temperatura zasilania.(temp. na kotle). Przy niskich temperaturach zewnętrznych tem. zasilania jest wyższa, przy wyższych temp. zewnetrznych temp zasilania jest niższa. Prosze podnieśc krzywą grzania o pare stopni to powinno sie poprawic. Jezeli temp zaewnetrzna spadnie znowu do -5 stopni to nawet gdy zrobi sie za goraco w domu to są jeszcze (jak przypuszczam) zawory termostatyczne które doregulują temp. w pomieszczeniu

a wogóle sterowanie ogrzewaniem domu jednorodzinnego regulatorem pogodowym to moim zdaniem przesada i snobizm. zwykły termostat pokojowy jest dużo tańszy i lepiej dopasowuje temperaturę do wymagań. w końcu co mnie obchodzi czy na zewnątrz jest -20 czy +5 st.C. ja chcę w domu miec +22 (bo lubię ciepełko :))

a wogóle sterowanie ogrzewaniem domu jednorodzinnego regulatorem pogodowym to moim zdaniem przesada i snobizm. zwykły termostat pokojowy jest dużo tańszy i lepiej dopasowuje temperaturę do wymagań. w końcu co mnie obchodzi czy na zewnątrz jest -20 czy +5 st.C. ja chcę w domu miec +22 (bo lubię ciepełko :))
mialem przygotowany kabel pod sterownik pokojowy ale zostal uszkodzony podczas budowy wiec gosc ktory montowal kociol doradzil mi zeby zalozyc sterwonik pogodowy.
Ile placisz za gaz przy tem. 22+ albo ile zuzywasz na dobe gazu ? jesli mozna wiedziec

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.