265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

dobór klimatyzatora

Witam,
Mam dobrac klimatyzator do pomieszczenia w ktorym jest są zamontowane urzadzenia elektryczne o mocy prawei 25 kW czy musze cala moc elektryczna t.j. 25kW dodac do mocy klimatyzatora czy tylko jej cześć?? Przecież cala ta moc nie ejst zamieniana na ciepła, wiekszosc na prace. Czy dobrze rozumuje?? Jezeli tak to ile powinienem z tego ująć??

witam!
1. Poszukaj swojego urządzenia w specjalistycznych tabelach (podręczniki, poradniki związane z klimatyzacją, wentylacją), które okreslają moc urządzenia emitowaną do otoczenia lub
2. Zajrzyj do DTR-ki tego urządzenia, czasami producenci umieszczają tego typu dane lub
3. Zadzwoń do producenta, dostawcy w celu ustalenia interesujacych Cie danych
pozdrawiam

W praktyce przyjmuje sie ok 30 - 40 % wartości mocy elektrycznej.
Przy pomieszczeniu 25kW mocy elektrycznej poleciłbym klimatyzator o mocy chłodniczej 10kW.
Zdaje sobie sprawę, że takie przyjmowanie nie jest dokładne, ale sprawdza się w codziennym życiu, zatem uważam je za godne polecenia.
Pozdrawiam

witam!
Zyski ciepła to nie tylko urządzenia elektryczne.
pozdrawiam

30-40%?? nie za malo troche??
ZTCW 80-90% dla typowych urządzeń w serwerowniach

Przecież cala ta moc nie ejst zamieniana na ciepła, wiekszosc na prace.
Jaką pracę? Pracę wentylatorów, dysków? A ta praca na co jak nie na ciepło? A zasada zachowania energii?
To ze nie przyjmuje się całej mocy zanstalowanej jako moc chłodniczą wynika tylko z tego, ze pełna moc wykorzystywana jest tylko podczas startu urządzeń.
80 % to według mnie rozsadna wrtość.

... no i dlatego ze urzadzenia mogą nie pracować cały czas i akumulacja ciepła moze obniżyć znacznie tą wartość.
A wiec ja bym dał 80 % dla serwerowni, a w pozostałych przypadkach mniej - zależnie od czasu wykorzystania urzadzenia.

Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju są te urządzenia
elektryczne. Czy jest to serwerownia, czy np. przepompownia.
W tym drugim przypadku straty cieplne to ok 10 % mocy silników plus zyski ciepła od pomp i przewodów.

Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju są te urządzenia
elektryczne. Czy jest to serwerownia, czy np. przepompownia.
W tym drugim przypadku straty cieplne to ok 10 % mocy silników plus zyski ciepła od pomp i przewodów.
Tak bo w tym drugim przypadku, energia ciśnienia zamieniana jest na ciepło w innym miejscu.
pzdr.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.