Gość: Artur
2003-03-11 00:00
#1
Wymiana czynnika R22
Proszę o uświdomienie mnie w temacie wymiany czynnika R22 w klimatyzatorze Fujitsu ASY14ASE-W (model grzejący i chłodzący o odwróconym cyklu), na inny czynnik ekologicznie bezpieczny.
Gość: Wojciech Anuszkiewicz
2003-03-11 00:00
#2
Nie ma możliwość wymiany czynnika chłodniczego R22 na inny np. ekologiczny w urządzeniu ASY14A. Charakterystyka chłodnicza tego urządzenia jest przystosowana na czynnik R22 ( sprężarka, chłodnica, skraplacz, kapilra, olej). Fujitsu ma w swojej ofercie typoszereg urządzeń na czynniki ekologicznne R407C, R410A. Urządzenie ASY14A można zamienić na urządzenie ASY14T (R410A)
Gość: Robert
2003-03-16 00:00
#3
Spróbój przerobić silnik diesla na benzynę.Powodzenia!
Gość: Krzysztof Pelc
2003-03-17 00:00
#4
Proszę o uświdomienie mnie w temacie wymiany czynnika R22 w klimatyzatorze Fujitsu ASY14ASE-W (model grzejący i chłodzący o odwróconym cyklu), na inny czynnik ekologicznie bezpieczny.
  • 1